本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
_RI!Z   
二、初效过滤器的清洗规程 l%^VBv> 2  
npD`9ff  
1.拆除程序 p A|Z%aL  
v y&<  O  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 1B#Z<p  
`5$B"p&i  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 "B 9aJo  
Q;EQ8pL?"  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 <ic%c/mN  
XX])B%*  
2.清洗过滤器 cI g|sn  
c/bIt  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 "h>B`S  
 | D?lF  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 5*he  
K.{: H4_  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 2G4OK7x  
k;AV  'r  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 .S{Q }S  
H$j`75#u?-  
3.安装程序 T{VdlgL  
f Cq  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 $G_,$U !  
jZ;dY~fE  
3.2.关好风柜侧门。 f"8!uE*;  
6jGPmOM/  
3.3.合上电源,开机试运行。 f8m%T%]f  
yLo{^4a.  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 le*1L8n$'  
x@@U&.1_A  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 eTV%+  
P [.BK  
3.6.更换周期:3个月。 0S{dnp  
|Bv?! sjf  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 I/D (gY06<  
T!C39 T  
aMQfg51W:  
BwwOaO@L  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 F)'kN2  
$8gj}0}eH  
s Wk92x _l  
>ENZ['F  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 o.IJ4'}aN  
@&(0]kZ6  
k^ B<t'  
T$[50~  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 tQ=P.14>:  
X6I"&yct  
d>[=]  
&Z!O   
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 M?mPi 3  
m{T:<:q~  
/U\k<\1~m  
F(+,M~  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 j4pxu/2  
SB"Uu2)wZ  
A=8%2U wI  
8NCu;s  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 <k59Ni9  
&c[.&L,w4  
.d mU h-  
44@yQ?  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 'Lm\ r+$F  
%DOV)Qc2  
cX~J6vNy5  
\N3A2L)l  
8.清洗周期:每月一次。 E}-Y!,v^  
[%?ViKW  
,u.G6"<  
_m0B6?KJ  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 C[X2]zr  
^&[Z@*A8#  
g/3t@7*<  
fX:=_c   
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 r2b_$  
/9QC$Z):<  
- K%hug  
"@s</HGo  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
H{+[ ,l  
四、高效过滤器的检漏更换规程 _\u?]YTv  
[_1K1i"m  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 n1)~/ >  
Q)93 +1]  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 gbT1d:T  
IZ&FNOSZ+4  
3.更换的操作步骤如下。 >L,Pw1Y0W[  
&e;GoJ  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 _&K>fy3t&  
bI+ TFOP  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 @0fiui_  
8w9?n3z=}  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 xAu&O\V  
`c/mmS  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 l]F)]>AE  
e8VtKVcY  
3.5.更换后,做好记录。 N5Ih+8zT  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
xXn2M*g  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 <QZ X""  
.L'eVLQe  
1.纯化水输送系统的清洗。 t $yt8#Tk  
l7M![Ur  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 /O /pAu>  
C#Y_La  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 g?=|kp  
.X)TRD#MW  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 &yt noj1L(  
sUEvL( %nY  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 ^ua8Ya  
 Z?_ t3  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 ;*=MI/"N  
i$b Het  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 SB}0u=5  
'<eeCe-  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 ?!d\c(5Gt  
$b=4_UroS  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 E` aAPk_ y  
~|t 7  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 5Dv ;-G;  