g!r) yzK  
二、初效过滤器的清洗规程 ne3t|JZ  
=UWW(^M#[:  
1.拆除程序 D0MW~Y6{  
zy8+~\a+Y&  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 $ 9E"{6;@  
z(2G"}  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 `Hv"^o  
JE*?O*&|Q  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 *"6A>:rQ s  
q ./jYe  
2.清洗过滤器 YB^m!A),I[  
*KU:D Y{  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 ; vWJOvM2  
\8vZZt  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 !ZCxi  
9VIAOky-  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 c]qh)F$s8  
]~ S zb  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 /;u=#qu(E-  
M~Er6Zg  
3.安装程序 A,7* 52U  
YhN:t?  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 0[8uuqV[cB  
7x*C` Et<x  
3.2.关好风柜侧门。 ZK<c(,oZ^  
uNqN &7g  
3.3.合上电源,开机试运行。 `?d` #) Ck  
!?K#f?x<?  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 w (*},  
H}8kku>7  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 [?XP[h gd  
X"jtPYCpV{  
3.6.更换周期:3个月。 74c5\UxA  
Sh:_YD^(  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 fCF.P"{W"  
6Aq]I$  
* jWh4F,  
g3&nxZ  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 KCw  
,52 IR[I<T  
gj @9(dk%  
1G5 AL2  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 YW&K,)L@  
+~iiy;i(  
iJ^}{-  
v+in:\Dv  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 u%z'.#r;a  
gFHBIN;u  
B!x#|vGXL  
lqmQQ *Z  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 '%ilF1#   
&(Fm@ksh\  
a'jUM+D;  
c:.5@eq^  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 ,:L^vG@*  
^;a .;wR  
T})q/oUqK  
[HWVS  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 ^_@[1'^  
&Hp*A^M  
DKfpap}8u  
>v@3]a i  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 1O0. CC,p  
~HGSA(  
%!A:Ka!m.  
hR|xUp  
8.清洗周期:每月一次。 Q? 1.GuF  
98u@X:3  
.-HM{6J  
Tf5m YCk  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 w=_^n]`R  
jq]5Y^e  
g$e|y#Ic$  
 t{},Th  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 "aKlvK:77  
.zdaY, U  
ENqZ=Lyq  
om`B:=+  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
dht*1i3v  
四、高效过滤器的检漏更换规程 0 N>R!  
x1R<oB |  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 rnTjw "%  
 q<Zza  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 K';x2ffj  
Z`Sbq{Kx  
3.更换的操作步骤如下。 rc+}KO  
*3]_Huw<  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 \t^h|<`  
QNe siV0MI  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 Yb;$z'  
M=Cl|  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 K]c\3[vR  
oK#UEn  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 ptMDhMVW  
h1REL^!c  
3.5.更换后,做好记录。 9mRP%c#(  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
2G$p x  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 IN<nZ?D #  
pfHjs3A=  
1.纯化水输送系统的清洗。 >r7PK45.K  
%K')_NS@  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 @s cn ?t  
8 yi#] 5`Q  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 l +>Y  
nRB3VsL  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 & [@)Er=  
0$c(<+D  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 w^ z ftm  
Y)F(-H)  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 Vn kh Y  
()Kaxcs?+  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 hvO$ f.i  
aWJ BYw6{L  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 i"iy 0 ?  
`.O$RwC&7B  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 beikzuC  
DFQ`(1Q  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 n:wAxU  