论坛风格切换切换到宽版
  • 1013阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 正序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
l}sjD[2  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 Lrq .Ab#  
PGV/ h  
1.纯化水输送系统的清洗。 N7 $I^?<  
pYZ6e_j1 ~  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 I- >Ss},U  
*QQzvhk  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 \WB<86+z  
1rF]yi:X  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 _k ~KZ;l  
0+;bh {Eu  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 Tl[!=S  
fd<:_ f]v  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 e MY<uqdw  
/-+xQn]  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 $ig0j`  
"haL  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 hYNY"VB  
vK\%%H  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 h WtVWVNL  
pg.ri64H<  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 Ix!Iw[CNd  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
NFoZ4R1gy  
四、高效过滤器的检漏更换规程 -v*x V;[  
rZ866\0  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 ;2W2MZ!TF  
x[m'FsR4  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 'j /q76uXV  
/lUk5g^j  
3.更换的操作步骤如下。 Ard J."  
sRil>6QR  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 = P8~n2V  
~g96o81V  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 R]fYe#!"  
'v`~(9'Rcj  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 >|S>J+(  
Suj}MEiv  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 A9.;>8!u  
z'v9j_\  
3.5.更换后,做好记录。 \j/}rzo]  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 (k45k/PAP  
r2w7lf66!  
WKML#U]5T  
58,mu#yq6  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 ny}utO  
SF7 Scd  
L4%LE/t|e  
(z{xd  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 |1R @Jz`  
`PfC:L  
(B5G?cB9  
A:(uK>5{Kk  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 '"Gi&:*nQ<  
4j5plm=  
q_bB/   
$1YnQgpT  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 :v`o="  
~7|z2L  
%y'#@%kO:S  
4?`7XJ0a  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 *=rl<?tX  
{.v+ iSM  
^VD14V3  
&}<IR\ci  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 qbjRw!2?w  
j:g /[_0s  
x@yF|8  
 1r$q $\  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 }JS?42CTaV  
7P=j2;7 v  
mhL,:UE  
{J MFCc[  
8.清洗周期:每月一次。 P'[w9'B  
6#v"+V  
Ie4}F|#=  
V#zDYrp  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 42mdak}\  
-W2 !_  
qlO(z5Ak  
1 %K^(J;  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 F.zn:yX5  
W&qE_r  
C[z5& x2  
n]jZ2{g+   
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
Fm\ h883\  
二、初效过滤器的清洗规程 ~jd:3ip+!  
5a9PM(  
1.拆除程序 cw 3JSz9  
P |c6V  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 C7%+1w'D8  
w < p  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 @?_<A%hz  
o.5w>l!9K  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 oDp!^G2A"  
[Q,E( s  
2.清洗过滤器 VsOn j~@  
ysA~Nq@  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 B8z3W9  
$L>tV='  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 n{j14b'  
*M;!{)m?  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 agX-V{l.  
%qRbl4  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 g@YJ#S(}  
0EfM~u  
3.安装程序 D]v=/43  
D1t@Y.vl  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 zb Z0BD7e  
a+ZP]3@ 7  
3.2.关好风柜侧门。 #+V-65v  
F,EcqM'f  
3.3.合上电源,开机试运行。 L31B:t ^  
bIt%KG{PY6  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 XZhuV<  
;=>4 '$8  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 H Yt& MK  
2i`N26On  
3.6.更换周期:3个月。 DZKVZ_ q  
@1ZLr  
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个