论坛风格切换切换到宽版
  • 917阅读
  • 4回复

GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
pm0{R[:T7  
二、初效过滤器的清洗规程 E GU 0)<  
""F5z,'  
1.拆除程序 ;1O_M9  
n QZwC  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 Z<y I\1  
Wk4s reB  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 cyv`B3}  
bj0G5 dc=  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 +LZLy9iKt  
`nv~NLkl  
2.清洗过滤器 D] jz A x  
E+R1 !.  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 m}aB?+i  
ZQoU3AD;  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 l7259Ro~  
XQs1eP'{  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 }=UHbU.n~!  
M7a.8-!1  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 dTC7Fm  
$L>@Ed<  
3.安装程序 `d +Da=L  
wd^':  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 *@r/5pM2}  
Xe'x[(l  
3.2.关好风柜侧门。 N/'b$m5= S  
GR.^glG?6  
3.3.合上电源,开机试运行。 hh)`645=x  
qIE9$7*X  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 /?'FE 7Y  
R)( T^V`{  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 L>&t|T2  
) 0W{]2  
3.6.更换周期:3个月。 "]x'PI 4J  
 c(E{6g?  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 GM<9p_ B  
BiBOr}ZQ  
 Vxt+]5X  
5"H=zJ=r  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 >yDZw!C  
DtnEi4h,  
O#r%>;3*  
cB&:z)i4  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 Ek}A]zC  
x,Vr=FB  
=tY T8Q;al  
tLmTjX .6  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 T[A 69O]v  
ig &Y  
v.5+7,4  
1aABzB ^  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 )sp+8  
& ZB  
6S\8$  
~^b/(  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 ;6hOx(>`=  
=E{`^IT'R  
NW)1#]gg%  
f:P}*^ Gw  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 ]jRfH(i  
{cw /!B  
-o EW:~y  
vgN&K@hJ  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 @gXx1hEg  
]:/Q]n^  
iMRwp+$  
% +\. " eC  
8.清洗周期:每月一次。 j^2j& Ta  
KRKCD4  
}?v )N).kW  
_``=cc  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 _ZkI)o  
OprkR  
WVvvI9  
'K,:j 388  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 "wh , Ue  
$5Ff1{  
y7Df_|Z  
m$T-s|SY  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
l)w Hl%p  
四、高效过滤器的检漏更换规程 Nl9I*x^e  
Ck@J,~x1D  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 T<@cd|`  
#8bsxx!s  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 V8wKAj Ux  
#gaQaUjR  
3.更换的操作步骤如下。 e)IpPTj#  
lR`'e0Lq  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 kWb2F7m  
JwRF(1_sM  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 -;XKcS7Ue  
m8JR@!t7  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 *tX{MSYW  
EQIo5  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 (zYy }g#n  
7"*|2Xq  
3.5.更换后,做好记录。 %T=A{<[`  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
K7y!s :rg!  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 jw2_!D  
$a)J CErN  
1.纯化水输送系统的清洗。 y_; ]=hEL  
xop-f#U*  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 wi![0IE )  
\a9D[wk;@  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 5&G Q=m  
a 5~G  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 9y d-&yDG  
{66Q" H"I  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 N{0+C?{_  
'=Ip5A{S/  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 pGZl.OI  
!=k*hl0h  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 \_-kOS  
TA- (_jm  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 uHujw.H/y  
Hz;jJ&S  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 b> >=d)R  
jmA{rD W  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 0W<nE[U  
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个