本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
 3#3n!(  
二、初效过滤器的清洗规程 ;AG8C #_  
S|Q@:r"  
1.拆除程序 ; 5*&xz  
T^zXt?  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 Yj&F;_~   
#]\Uk,mhZB  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 { a =#B)6  
lov!o: dJ  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 ))qy;Q,  
]}V<*f  
2.清洗过滤器 y5vvu>nd  
v_yw@  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 |NlO7aQ>2H  
VMZMG$C  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 HVRZ[Y<^  
Zj(AJ*r  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 ]U+ LJOb  
8|gIhpO?^  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 Z{*\S0^ST  
cZ,b?I"Q%  
3.安装程序 }J}-//[A  
hPB9@ hT$  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 iT+8|Yia  
&u ."A3(  
3.2.关好风柜侧门。 :U|1xgB  
>NV @R&  
3.3.合上电源,开机试运行。 P8:dU(nlW  
;+R&}[9,A)  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 4i;{!sT  
"]*&oQCI  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 C3f' {}  
x j)F55e?  
3.6.更换周期:3个月。 qBQ?HLK-  
?zMHP#i  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 G^|:N[>B  
hp 50J  
|Pax=oJ\M  
CJx|?yK2  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 oG?Xk%7&\  
?pmHFlx  
`:KY\  
ORw,)l  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 -zgI_u9=EB  
` p-cSxR_  
ES7>H  
`iNSr?N.  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 cp7=epho  
 }q`S$P;  
1};Stai'  
,/F~ Y&1I  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 Ckuh: bs  
3$>1FoSk  
 Yk Ki|k  
9F;> W ET  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 Zt{[ *~  
'yEHI  
eJX9_6m-  
`kXs;T6&  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 Ka V8[|Gn,  
uZK r  
;'@9[N9  
Am|%lj+1z  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 X5$Iyis  
;[OH(!  
S_UIO.K  
`+:`_4  
8.清洗周期:每月一次。 KB(8f*  
`Eo.v#<  
sS'm !7*(3  
],Do6 @M-  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 u <v7;dF|s  
`1IgzKL9  
|[b{)s?x  
8XE7]&)];  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 )MTOU47U  
}b.%Im<3R  
6i3$CW  
ye5&)d"fa(  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
c\ lkD-\  
四、高效过滤器的检漏更换规程 %d<"l~<5;  
K(,F~ .<  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 F@B]et7  
_^%,x  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 fHd#u%63K  
@YTaSz$L  
3.更换的操作步骤如下。 = x)-u8P  
qHlQ+:n  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 `% "\@<  
?ri?GmI|  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 qv KG-|j  
2,b(,3{`4:  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 .*S#aq4S  
;oKZ!ND  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 O1U=X:Zl  
c"n\cNP<  
3.5.更换后,做好记录。 +mmSfuO&\  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
f5"k55}  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 `7Q<'oK  
;+_:,_  
1.纯化水输送系统的清洗。 \\ij(>CI  
c):/!Q  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 wm@@$  
}K>d+6qk5  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 By,eETU]  
2.y-48Nz  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 FxY}m  
`[yKFa I  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 hE/cd1iJ$  
{TROoX~H?  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 gVuFHHeUz  
Rp7mh]kZ  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 1GRCV8 "Z^  
.Hm>i  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 NxY#NaE:?4  
Fo_sgv8O<  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 >U>(`r*  
j $:~Rek  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 3hH<T.@)  