二、初效过滤器的清洗规程 )/?s^D$,  
0kld77tn 2  
1.拆除程序 1?ST*b  
CZ/:(sOJ  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 83YQ c  
\"hP*DJ"  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 (e6KSRh2fF  
d7Devs k  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 Hs6}~d  
e.ksN  
2.清洗过滤器 ac??lHtH9  
JqmKD4p  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 =c(3EI'w  
Jz6,2,LN  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 _C97G&  
T>;Kq;(9  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 [d_sd  
_~ipO1*  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 )*Qa 9+ :  
92k}ON  
3.安装程序 JqdNO:8  
+(3PY  e\  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 L?^C\g6u]  
N[}XLhbt  
3.2.关好风柜侧门。 UY **3MK  
2|~& x~  
3.3.合上电源,开机试运行。 U2ANu|  
VH*j3  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 Gz*U?R-T  
NHc+QMbou(  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 ^ O`  
d'-^ VxO0  
3.6.更换周期:3个月。 E_yh9lk  
=q"3a9 pb7  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 "# !D|[h0  
YxXq I  
6#U^< `  
7\Co`J>p2  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 dxK9:IX  
1'JD=  
H;Ku w  
G69GoT  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 nS9wb1Zl  
%%JMb=!%2  
xfFg,9w8  
CU)|-*uiK  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 S DLvi!y  
$I9qgDJ)  
O1'm@ q)  
Q'O[R+YT ,  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 j hbonuV_  
6(d}W2GP  
Ig]iT  
M])dJ9&e  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 _4^R9Bt  
2{|h8oz  
UfS%71l.$  
g=I8@m  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 pAT7)Ch  
)"pF R4  
o}ZdTf=  
qT+%;(  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 soQ1X@"0  
xo N3  
]iUx p+  
Ys\Wj%6A  
8.清洗周期:每月一次。 !*7 vFl  
*Qg_F6y  
t%E!o0+8Z  
|#]@Z)xa  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 xc=b |:A  
,(EO'T[  
)u[emv$  
n<O}hM ZT  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 zzTfYf)  
#U! _U+K  
*W,]>v0%T  
{XR6>]  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
ff]6aR/ UQ  
四、高效过滤器的检漏更换规程 gwLf'  
e^8 O_VB  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 F0GxH?  
/NLui@|R  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 #*D)Q/k  
y`VyQWW  
3.更换的操作步骤如下。 CnU*Jb  
wrc,b{{[iM  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 P9GN}GN%v  
SOs:]U-T3  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 <C_jF  
Bz_^~b7  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 `uq8G  
&qLf@1AD  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 /Y*WBTV'  
SIe="YG]<  
3.5.更换后,做好记录。 6T>mW#E&  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
h<Jc;ht  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 8Yo-~,Gb  
\}U[}5Pk&  
1.纯化水输送系统的清洗。 -qs(2^  
$^!a`Xr  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 t5I^1u6  
oqm  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 \.K\YAM<  
\[@Q}k[  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。  #a|6Q 8  
V%X:1 8j  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 v_?s1+w  
o<C]+Nt,@  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 0% GqCg  
(<d&BV-"  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 Ef,7zKG  
}rj  C_q  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 DJD]aI  
$$bTd3N+  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 Bp$+ F/  
O yH!V&w  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 eUKl Co  