GMP工程部设备清洗操作规程 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线loos
 

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-29
本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-09-29
aqb;H 'F  
二、初效过滤器的清洗规程 toipEp<ci  
%(-YOTDr  
1.拆除程序 ^/W 7Xd(s  
8i;N|:WdH  
1.1.关掉主电源,打开风柜侧门。 FGOa! G  
RZfC ?  
1.2.进入风柜,拆下过滤器网套。 |zu>G9m  
a{h(BI^~  
1.3.清洁风柜内壁及底面,同时检查风柜电机,给轴加油等。 S iw9_c  
=3=KoH/'  
2.清洗过滤器 s\&_Kbw] c  
O#7ldF(  
2.1.用清洁剂(适量)将拆下的过滤器泡10~15分钟。 Et'C4od s  
*eXO?6f%s^  
2.2.用清水冲洗泡过的过滤器,直到把清洁剂洗净。 .;tO;j |6  
?E2k]y6<  
2.3.将洗净的过滤器自然晾干。 +29;T0>a  
A!k}  
2.4.检查过滤器有无破漏,如发现破漏应更换。 ) Q=G&  
~rCnST  
3.安装程序 U>;itHW/  
 ioi  
3.1.将清洗好、晾干的过滤器,逐一装好。 F.8{ H9`  
|/fbU_d  
3.2.关好风柜侧门。 :e@JESlLf  
`A <yDy  
3.3.合上电源,开机试运行。 0]oQ08  
!P Gow  
3.4.稳定进行,确认无误关机。 'v|2} T*  
\>=YxB q  
3.5.清洗周期:每半月清洗一次。 IVNNiNN*5  
9jPb-I-   
3.6.更换周期:3个月。 l!AZ$IV  
1yB;"q&Xd  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-09-29
三、中效过滤器的清洗规程 LH#LBjOZk  
O{#Cd dt:r  
_CJr6Evs  
)[sO5X7'^  
1. 先关闭机房的门窗,以免灰尘进入风道。 |u;BAb  
R0mT/h2  
d:pm|C|F  
^Cn]+0G#C8  
2.从过滤器上小心拆下空气过滤布。 }8M`2HMFR  
&NjZD4m`=  
rg^\BUa-W,  
!VX_'GyK  
3.拆下的滤布先放入洗衣机用自来水漂洗两次,每次3分钟。 wT~;tOw~  
D 2:a  
$t# ,'M  
@b*T4hwA.  
4.加洗涤剂洗去污垢或尘土。 tW.>D;8  
z!C4>,  
9=~H6(m>  
J=SB/8tQ)T  
5.用自来水将漂洗三次,每次5分钟。 2<o[@w  
^ $+f3Z'  
<fsn2[V:B%  
Ky9No"o  
6.用纯化水漂洗两次,每次5分钟,甩水后自然晾干。 ym*#ZE`B !  
{iIg 4PzrU  
v8[ek@  
`-K)K<  
7.熨烫后装入洁净塑料袋,以备下次更换。 4R*<WdT(  
S,Wl)\  
?^48Zq6wM  
w HHF=Q  
8.清洗周期:每月一次。 Y 6<0%  
W`/jz/  
vi!r8k  
AY/-j$5+?  
9.更换周期:一般为6个月,若未到更换期而过滤器清洗后压差达到初阻力1.5倍时,应提前更换。 OZC/+"\,  
3 !>L?  
iZ.&q 6  
i^sDh>$J  
10.空气过滤布更换完毕后,应开启空调系统运行两小时后才能生产。 K+ 7yUF8XP  
cGpN4|*rQ  
(J^Lqh_  
)Vg{Y [!  
 
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-09-29
4 hL`=[AB  
四、高效过滤器的检漏更换规程 *,E;   
t{+  M|Y  
1.高效过滤器一般情况下每年更换一次,每月检漏一次,以保证达到洁净度要求。 oR-O~_) U  
IM@"AD52a  
2.高效过滤器通过每月一次检测房间风量及尘粒数来确定更换时间,当房间尘粒数超标,且风口风速低于设计值的70%时应更换。 uK$=3[;U/!  
S$S_nNq  
3.更换的操作步骤如下。 1v;'d1Hg;  
5i^`vmK  
3.1.先拆扩散板固定螺钉,取下密封海绵。 fr8Xoa%1=  
2K3MAd{  
3.2.取下高效过滤器,安装新的过滤器。 Kp8fh-4_  
_o\>V:IZ  
3.3.将密封海绵固定好,安装好扩散板,在周围涂密封胶。 | @uq()  
,o BlJvm  
3.4.装好后做检漏测试,方法为在过滤器出风面上,匀速拖动风速仪的探头,风速突然升高的地方则为漏风点,边框密封处风速大于0.1m/s 则有漏风,处理好漏风点。 -UJ?L  
UMT\Q6p  
3.5.更换后,做好记录。 F|,6N/;!W  
离线loos

发帖
356
世科币
797
威望
573
贡献值
196
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
/:p8I6;  
五、工艺用水输送系统清洗消毒操作程序 bfdVED  
B+"g2Y  
1.纯化水输送系统的清洗。 6(KmA-!b(O  
BJ5}GX!  
1.1.对纯化水贮罐应每月进行一次全面清洗。使用长柄刷彻底刷洗罐内表面,不留死角,纯化水冲净。 Uc&iZFid2K  
NY!jwb@%  
1.2.纯化水输送系统一般每年一次酸碱处理。处理过程为纯化水循环预冲洗——碱洗——纯化水冲洗  ——酸洗——纯化水再冲洗几个步骤。 h}&b+ 1{X  
c1%rV`)]  
1.2.1.纯化水循环预冲洗,先将原有的水排放干净,再在贮液罐中注入足够的纯化水,用水泵进行循环,15分钟后打开排水阀,边循环边排放。 SaO3 zz@L  
]db@RbaH  
1.2.2.碱洗:准备氢氧化钠化学纯试剂,加入热水配制成1%(体积浓度)的碱液,用泵进行循环,30分钟以后,打开排水阀排放。 /!T> b:0  
j@| `f((4  
1.2.3.冲洗:将纯化水加入贮液罐,启动水泵,打开排水阀排放,排放时间应不少于30分钟。 :2y"3azxk  
&leK}je [  
1.2.4.酸洗:用纯化水及化学纯的硝酸酸配制成8%的酸液,在49℃~52℃温度下循环30分钟后,打开排水阀排放。 v\%G|8+]  
|W7rr1]~S  
1.2.5.初始冲洗:常温纯化水冲洗,时间不少于10分钟。 XsL#;a C  
s 3r=mp{  
1.2.6.最后冲洗:再次冲洗,直至各出水口电阻率合格为止。 , Z ~;U  
Uyx&E?SlEq  
1.2.7.清洗过程及其参数应做好记录。 L CSeOR  
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个