论坛风格切换切换到宽版
离线fzg7369
 

发帖
204
世科币
381
威望
172
贡献值
51
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-08-03
关键词: GMP检查
Qx|H1_6  
第一方面:现场检查 $<@\-vYvr@  
\ v@({nB8  
    第一站:*车间 1N`vCt]w  
    1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 KM?1/KZ/~  
    2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 ul7o%Hs  
    3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装 ?4t- caK^u  
    4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) UP1?5Q=H]Q  
    5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 4 (?MUc  
    6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 cH`^D?#se  
    7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 ;|ub!z9GG  
    8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 %Tcf6cK"  
    9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 54p tP  
    10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 w*LbH]l<-  
    11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) WnxEu3U  
    12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 i s"vekC  
    13.百级区域生产用具和检验用具过多。 R"xp%:li  
    14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 M]_E   
    15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 -f>'RI95>  
    16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 _vYzF+  
    17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 O]=C#E{  
    18.冻干机的清洁规定和培训。 IsYP0( L  
    19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 Q_P5MLU>  
}=@zj6AC  
    第二站:三车间 'V!kL, 9ES  
    1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 m6n hC  
    2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 b7$}JCn  
    3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 0=[0|`x  
    4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 j[DIz@^  
    5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 &BgU:R,  
    6.配料间的除尘措施和负压保护。 8~5|KO >F  
    7.活性炭烘箱的设置和污染。 R<g=\XO'y  
    8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 37>MJ  
    9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) !#.vyBK#  
    10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 6Bdyf(t  
    11.辅助房间严格执行标志管理 )6G+tU'  
    12.化验室固定区域。 r}@< K  
    13.缺少待灭菌区标示。 \>[gl!B_Rr  
    14.电子天平配制标准砝码。 a}D&$yz2  
    15.配料间与精滤间缺少压差表。 ?M<|r11}  
Ap,q ` S  
    第三站:制水间 j)@oRWL<  
    纯化水的酸碱度检查标准不当。 qid1b b  
    呼吸器的滤芯管理和气泡点测定 EM~7#Y  
    各回水的水质的检查工作加强。 ;@O(z*14@  
qZc)Sa.S  
    第四站:原料仓库 vev8l\  
    1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 n]Ebwznt-  
    2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 |W/Hi^YE2  
    3.仓库的风机的线路裸装问题。 "URVX1#(r  
    4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 ]n/jJ_[  
    5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 QTJrJD  
    6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 !DCVoc]pV  
    7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 \>_eEZ5  
    8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 ROcY'-  
    9.取样车用于分装缺少使用记录。 <:H  
    10.取样间最外间回风口安装滤网。 UeC 81*XZ  
    11.危险品的酒精缺少标签 VN1# 8{  
    12.包扎用具使用不恰当。 PP~CZ2Fze  
K4BTk !  
    第五站:成品仓库 QLxXp  
    1.部分退库处理不当。 vWZ>Hf]`L  
    2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 L2do 2_  
    3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 KI^q 5D ?  
    4.新产品的说明。 3g4vpKg6c  
Vw6>:l<+<  
    第六站:质检部 @8T Vr2uy  
    1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 _oYA;O  
    2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 (dw3'W  
    3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 IDL^0:eg<.  
    4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 ?kG#qt]Q5  
    5.紫外分光的维护和清洁加强。 N69eI dl  
    6.所有强检后的公司自检对比处理。 ]y$V/Ij=qK  
    7.微生物检测室压差不符合。 8z3I~yL_`+  
    8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 3z{5c   
    9.房间没有状态标示。 3HDnOl8t  
    10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 )e <! =S  
    11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 N";dG 3  
    12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 A(!ZZ9 Wc  
MSm`4lw  
    第二方面:软件检查 \p =W4W/  
    1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, ky lrf4=  
    2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 X6"^:)&1M  
    3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 h1UlLy 8  
    4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。 CFS3);'<|  
    5.补充扎盖的挑战性验证。 >[P7Zlwv4  
    6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 t5B|c<Hb\  
    7.制定和进行公用设施验证内容。 0)]C&;}_M  
    8.缺少脱炭工艺验证内容。 ]OCJ~Zw  
    9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 K7R])*B.~  
    10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 SAo \H  
    11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 q?]@' ^:;  
    12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 (l!D=qy  
    13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 <B{VL8IA>  
    14.公司设备管理薄弱。 !}Ou|r4_  
    15.培训工作没有落到实处。 gwB> oi*OE  
    16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 sluZ-,zE  
    17.非药用辅料的安全性评价进行。 >@89k^# Vc  
yc4f\0B/  
    加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。
BG?2PO{  
@DC2ci >  
9X&qdA/q  
文章出自: 世科网 0BP~ 0z  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个