A:z  
第一方面:现场检查 <n~.X<6V'  
Q!=`|X|:  
    第一站:*车间 dhJ=+Fz"w  
    1.工作鞋更换;人流通道内的污染取和非污染区的划线管理。 ~Jw84U{$  
    2.万级和百级服理衣的交叉污染控制;百级工作服单独标志。 ?P>4H0@I+  
    3.乳胶手套、鞋套应按照工作服统一进行。(密闭单独包装 FyPG5-  
    4.同样型号的编号管理且显著识别。(如:灭菌柜和消毒液桶) c9CFGo?)N  
    5.流动设备(指运送车)应执行单独“标示”管理和密封改进。 N1.1  
    6.回风滤网的管理和清洁落实到位。 J:ka@2>|  
    7.管路和墙体密封;回风栏与墙体密封。 B3?rR-2mEE  
    8.不得用容量瓶存备试剂溶液,且溶液保存条件应符合。 _JTK$ \  
    9.百级无菌药液回收工艺的补充验证,降低质量风险。 ]SPuNBsy)  
    10.无菌过滤器安装(非无菌间的层流保护),减少质量隐患。 e<a*@ P,  
    11.气泡点试验的记录规范化。(列出:厂家的具体产品信息) 5/h-H r  
    12.无菌管路贯穿无菌区和非菌区的密封和交叉污染问题;该管路的清洗和消毒处理。 J=: \b  
    13.百级区域生产用具和检验用具过多。 l Ib d9F  
    14.轧盖间的除尘措施和减少污染。 YX)Rs Vf  
    15.百级消毒液存放不当,应按照无菌用具执行管理。 Wq5}LO)  
    16.百级空调箱的送回风的温湿度表与实际温湿度有差异。 "$o>_+U  
    17.各仪器的温度巡检仪没有检准;电子温湿度表没有校正。 d6JW"  
    18.冻干机的清洁规定和培训。 6aHD?a o  
    19.压缩空气的滤器的气泡点检查缺少。 oaPWeM+  
P:vp/x!  
    第二站:三车间 -LUZ7,!/>o  
    1.百级内鞋的程序没有明确或有交叉污染;手套管理一样问题。 ~"J1 @<  
    2.百级的装量和澄明度检查的记录存在二次记录。 .s,04xW\  
    3.冻干机的无菌化没有严格执行蒸汽灭菌管理。 Qox/abC h  
    4.精滤间(无菌)的阳角密封加强。 0!ZaR 6  
    5.回收和清洗贯穿管LU一样问题。 Xa#.GrH6  
    6.配料间的除尘措施和负压保护。 jXALL8[ c  
    7.活性炭烘箱的设置和污染。 :Rv+Bm  
    8.缓冲液的标示名称缺少、存放用具不当;有霉斑污染。 -=gI_wLbM  
    9.洗瓶岗位的压力低于标准没有处理措施(培训和责任心) |? fAe {*  
    10.消毒液应参照药液严格执行物料管理。 <8kCmuGlk  
    11.辅助房间严格执行标志管理 H' /V<%  
    12.化验室固定区域。 8,[ *BgeX  
    13.缺少待灭菌区标示。 lemV&$WN|  
    14.电子天平配制标准砝码。 lt:&lIW,3  
    15.配料间与精滤间缺少压差表。 j #P4&  
c7@/<*E+  
    第三站:制水间 Z`GEF|eh  
    纯化水的酸碱度检查标准不当。 JLoE)\Mi  
    呼吸器的滤芯管理和气泡点测定 Ti0kfjhX7  
    各回水的水质的检查工作加强。 l$c/!V[3  
2h*aWBLk  
    第四站:原料仓库 &Fuk+Cu{  
    1.仓库休息日的温湿度记录监控和处理缺少。 U*sQ5uq  
    2.楼上仓库缺少温湿度记录措施。 l,b,U/3R.  
    3.仓库的风机的线路裸装问题。 R N@)nc_  
    4.铝塑盖货位卡与领料单登记数量不符;领料登记与领料单不一一对应。 X_D-K F  
    5.丁基胶塞领料登记与领料单不一一对应。 7iM@BeIf  
    6.零头管理(和分装)缺少在质量管理人员监督。 `uusUw-Gf  
    7.焦亚硫酸钠没有执行先进先出原则。 Y*#TfWv:  
    8.活性炭最小包装过大,易污染变质。 7MJ\*+T|03  
    9.取样车用于分装缺少使用记录。 S-Vxlku]  
    10.取样间最外间回风口安装滤网。 G O G[^T  
    11.危险品的酒精缺少标签 0/7.RpX,.  
    12.包扎用具使用不恰当。 r #w7qEtD  
DOkuT/+  
    第五站:成品仓库 eIlovq/X  
    1.部分退库处理不当。 8o $ ` '  
    2.成品退库零头管理不符合实际工作状况。 G6x'Myg I  
    3.在产品的拼箱合格证管理不当(一个批号一个箱内一张)。 <~_XT>`y  
    4.新产品的说明。 JdWa v!PYm  
a gL@A  
    第六站:质检部 V joVC$ZX  
    1.内毒素灵敏度检查应更严格化。 -2 8bJ,  
    2.培养基粉和部分试剂应按照标准保存条件执行。 U. $Th_  
    3.电子天平内不得放硅胶,减少静电干扰。 gMPp'^g]_  
    4.气相的氢气罐的防暴措施:将室外机移走。 2vsV :LS.  
    5.紫外分光的维护和清洁加强。 C 'Y2kb  
    6.所有强检后的公司自检对比处理。 qTMY]=(  
    7.微生物检测室压差不符合。 Mk+G(4p  
    8.无菌检查用超净台没有密封其无菌保护有隐患。 A %^7D.j  
    9.房间没有状态标示。 Qj(ppep\U"  
    10.使用检测仪器的维护和稳定等内容应如实记录。 u-mD"  
    11.缺少一个备用工作站,防止数据丢失。 Y}<%~z#.4  
    12.缺少使用物料的信息登记备于追踪管理。 1v,R<1)&  
&Vgpv#&Cfx  
    第二方面:软件检查 d~{$,"!-f  
    1.年度GMP验证计划制定不符合规定,没有形成纲领文件, f:J-X~T_f  
    2.各验证工作缺少联系和逻辑关系;没有转化为SOP和工艺规程。 Y~UAE.  
    3.补充无菌管路的清洗、灭菌验证部分内容。 PB8g4-?p6  
    4.补充冻干机的前箱的最冷点的测定。 *kYGXT,f]  
    5.补充扎盖的挑战性验证。 Fkq^2o ]  
    6.过滤系统的验证按照规范补充相关内容。 mZPvG  
    7.制定和进行公用设施验证内容。 (K84J*;  
    8.缺少脱炭工艺验证内容。 5$N#=i`V  
    9.验证记录和数据汇总不规范或过于检查;缺少必要的检查记录。 TO"Md["GI  
    10.批生产记录补充:剩余补退库批准单;超出补计划外领用单;补充冻干指令;补充无菌药液放行指令单;补充物料平衡率(与收得率区分)。 7Zd g314  
    11.工艺规程的人员定岗应落实到具体人员名单并补充物料平衡内容。 nw%`CnzT  
    12.冻干机清洗等文件制定不严密,应重新修订;按照实际情况制定。 >0<n%V#s:r  
    13.冻干终点的压塞工序缺少SOP文件。 Yv@n$W`:  
    14.公司设备管理薄弱。 [3nWxFz$R  
    15.培训工作没有落到实处。 [YHtBM:y  
    16.加强冻干和灌装等核心岗位的培训。 {tY1 $}R  
    17.非药用辅料的安全性评价进行。 !U m9ceK  
Abt<23$h  
    加强无菌意识;加强验证严谨观念;加强人员培训;加强基础管理;加强物料规范管理。