混凝土耐久性检测是混凝土必备检测项目,耐久性是从时间跨度上,使用强度上多个层次进行的混凝土测试

混凝土耐久性

  混凝土抵抗环境介质作用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性,从而维持混凝土结构的安全、正常使用的能力称为耐久性。混凝土的耐久性是指混凝土在实际使用条件下抵抗各种破坏因素的作用,长期保持强度和外观完整性的能力。混凝土耐久性是指结构在规定的使用年限内,在各种环境条件作用下,不需要额外的费用加固处理而保持其安全性、正常使用和可接受的外观能力。

  

混凝土耐久性指标

  简单地说,混凝土材料的耐久性指标一般包括:

  1、抗渗性

  2、抗冻性

  3、抗侵蚀性

  4、混凝土的碳化(中性化)

  5、碱骨料反应

  

混凝土耐久性检测项目

  近几年,我国建筑多发突发性安全事故,建筑质量不过关对人们造成严重的生命威胁。我国建筑多为混凝土钢筋结构,所以混凝土耐久性十分重要。我国对混凝土耐久性检测有严格的项目要求,现在就让小编为您详解混凝土耐久性检测有哪些项目吧!

  1、电通量:用通过混凝土的电通量来反应混凝土抗氯离子渗透性能;

  2、混凝土抗冻标号:用慢冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;

  3、混凝土抗冻等级:用快冻法测得的最大冻融循环次数来划分的混凝土抗冻性能等级;

  4、抗硫酸盐等级:用抗硫酸盐侵蚀试验方法测得的最大干湿循环次数来划分的混凝土抗硫酸盐侵蚀性能等级;

  5、快速氯离子迁移系数法:通过测定混凝土中氯离子渗透深度,计算得到氯离子迁移系数来反映混凝土抗氯离子渗透性能的试验方法—简称为RCM法;

  6、早期抗裂试验:用于测试混凝土试件在约束条件下的早期抗裂性能;

  7、抗水渗透试验:(1)渗水高度法:用于以测定混凝土在恒定水压力下的平均渗水高度来表示的混凝土抗水渗透性能;(2)逐级加压法:用于通过逐级施加水压力来测定以抗渗等级来表示的混凝土的抗水渗透性能。

  8、耐磨性

  9、护筋性

  10、碱骨料反应

  

混凝土耐久性施工要求

  一、控制骨料粒形和级配。粗骨料中针片状含量不得大于8%。粗骨料必须采用二级配或三级配;用于梁部、框架涵、墩台墩帽等钢筋密度大的结构时,最大粒径不大于20mm,用于钻孔桩、承台、墩台身等钢筋密度较小的结构时,最大粒径不大于35mm。

  二、合理使用外加剂,外加剂对混凝土的强度和耐久性影响重大,要严格控制外加剂进料、抽检、贮存等环节;严格执行公司物资管理规定,确保外加剂质量。

  三、同等级而不同用途的混凝土,应根据用途要求的混凝土性能设计不同的配合比。在不同的施工环境下,同等级同用途的混凝土应设计不同配合比以使混凝土的性能适应施工环境变化。

  四、试配的试件应分为标准养护和同条件养护两种,待分别达到标准规定的龄期进行试压,以评估混凝土在同等养护条件下的强度表现。在工地尚没有进行施工的情况下,可按施工组织设计制订的现场养护方案,模拟同等养护条件。

  五、每种混凝土配合比设计均应采用多种配合比方案,反复比选。

  六、用于室内设计混凝土理论配合比的原材料应与现场采用的原材料相同。如原材料改变,则必须相应调整配合比。此间,尤其要注意碎石或砂的品质和级配发生改变。不允许不顾原材料改变而“一张配合比通知单用到底”。

  七、通过比选,合理采用矿物添加料品种和数量。应同时添加粉煤灰和矿粉,矿粉在矿物添加料中的比例宜为35%~50%。在满足使用性能要求的前提下,防止盲目加大水泥用量。在符合《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》规定最大水胶比条件下,尽可能降低水胶比。

  

混凝土耐久性检测方法 

  一.传统渗透性检测方法

  传统的检测方法有渗水法(抗渗标号法、渗透高度法、渗透系数法)渗油法、透气法(氧气、氮气等)。现行中国混凝土渗透性评价方法为抗渗标号法,遵循规范为国家建设部准GBJ82-1985《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》。检测设备为国家技术监督局认定的标准HS-40型混凝土渗透仪。此标准对于C30以下的普通混凝土是有效的,对于现代混凝土,特别是高性能混凝土,已不适用。

  二.新颖渗透性检测方法

  新型的渗透性检测方法有表面透气法(氮气法)、表面吸水法(Suction)、电量法(ASTMC1202)、氯离子扩散系数法(电化学分析法:Fick第二定律、电迁移法:Nernst-Planck方程、电导法:NEL法Nernst-Einstein方程)。

  1.美国电量法

  目前国家规范未能更新之前,越来越多的单位和工程采用美国材料标准与试验协会ASTMC1202标准,即《混凝土抗氯离子渗透标准实验方法》来评价混凝土的渗透性好坏,此标准与美国国家高速公路和交通署协会标准AASHTOT277是相同的。这种方法虽然在最近十几年内得到了广泛应用,但是也招致了许多非议。因为此方法是在Φ95×50mm的混凝土试样两侧施加60V的直流电压,通过检测6小时内流过的电量大小来评价混凝土的渗透电压会导致混凝土结构耐久性检测方案建议书3一些副效应,造成测量误差。

  2.欧洲

  NTBuild492在现有标准方法不适应混凝土发展的情况下,一些混凝土科学家在积极开发一些新的评价方法,现在较为公认的方法是用混凝土中的氯离子扩散系数来评价混凝土的渗透性,挪威、瑞典、英国等一些欧洲国家已开始普遍采用此方法,北欧已制定相应的标准NTBuild492。此标准适用于欧洲的硅灰混凝土,对C50-C70的混凝土比较适合。美国、加拿大的研究还相对落后于欧洲,未见有任何新的标准出现。

  3.国际先进方法

  NEL法是清华大学建立起来的混凝土渗透性快速测定方法。NEL法是利用Nernst-Einstein方程,通过快速测定混凝土中氯离子扩散系数来评价混凝土渗透性的新方法,1997年获得国家发明专利。NEL法既适用于普通混凝土,也适用于高性能混凝土,运用此方法可在8分钟内快速测定C20-C100的混凝土渗透性。其稳定性、准确性、检测范围皆已达到了很高水平。NEL法已众多的科研、质检、工单位广泛使用,并列入2004中国土木工程学会标准CCES01-2004,作为当前混凝土结构耐久性设计与施工中检测混凝土渗透性的先进方法推使用。NEL法还成功用于高达120、200、800MPa混凝土渗透性的检测,是目前世界上混凝土渗

  透性评价方法中检测范围广、检测速度最快的方法,此方法曾受到前工程院院士吴中伟先生的较高评价。经过近10证明NEL法简便、可靠。NEL法与ASTMC1202法一致,对于高抗性混凝土,NEL法准确、分辨率高,可区分不同养护方式对相同配合比混凝土渗透性的影响。