一、电磁兼容暗室建设的主要接口
电磁兼容屏蔽暗室建设一般由土建、屏蔽、吸波、专用测试系统等四个主要方面组成。
土建工程一般包括:建筑框架、暖通设施、供电设施等。
屏蔽工程一般包括:主屏蔽室、屏蔽控制间、屏蔽功放间、屏蔽负载间、屏蔽传导测试间等部分,涉及屏蔽壳体、屏蔽大门、屏蔽人员门、信号穿墙(地)板、防静电高架地板、暗室反射地面、交/直流供电滤波器、电话/网络滤波器、烟感信号监测装置、通风/空调蜂窝波导窗、照明灯具、闭路视频监控/音频对讲设施和转台等。
吸波工程一般包括:铁氧体吸波材料、角锥型吸波材料、复合型吸波材料、铁氧体安装基板、角锥吸波材料挂装U型架、地面场均匀性要求的活动型吸波材料、屏蔽人员门/信号穿墙板处的活动吸波墙等。
专用测试系统根据用户的实际需求有多种配置,但进出屏蔽暗室的信号线缆和穿墙接头应预先规划、铺设时注意长度和数量应留有余量。
电磁兼容屏蔽暗室的现场施工周期一般在3~6个月,多项工序需要顺序或并行实施,为确保工程进度和施工质量,应该在暗室正式施工前和建设中进行充分的接口协调,力争做到每个工序责任清晰,保障条件明确、时间进度受控,验收标准量化可检测。
二、暗室的接口协调和控制
目前,国内主要的屏蔽暗室承建商约有6~8家,分别在屏蔽壳体和吸波材料等方面各有特色和优势。不论暗室是否是“交钥匙”工程,都存在接口协调和控制的情况,只是相应工作由暗室承建商负责还是由用户负责,以及协调工作量多少上的差异。
1.屏蔽暗室实施前的接口协调和控制
屏蔽暗室招标完成后,应尽快召集各中标方组建暗室建设协调组,明确用户、土建、屏蔽工程、吸波工程、专用测试系统等主要承建公司的各方项目责任人和联系方式。
建议在暗室开标后到现场施工开始前,协调组进行不少于三次的全员接口协调。更重要的是,在前一次接口协调中有变动的内容要通知,并落实到相关图纸中。
1.1第一次接口协调
明确各分包公司的关键接口、暗室重要参数和保障条件要求等。通常包括:
a)确认屏蔽室的关键尺寸;
b)屏蔽门的位置;
c)转台的位置;
d)高架地板的高度;
e)反射地面与周围建筑的高度关系;
f)吸波材料的布局和安装方式;
g)吸波材料对屏蔽大门和屏蔽壳体承载重量的要求;
h)通风方式、通风量和风口的位置、数量;
i)穿墙接口板(PP板)和暗室内地面接口板(CP板)的位置、数量;
j)供电种类(交流、直流)和滤波器的安装位置;
k)各主要分包公司的现场施工进度安排和保障条件要求等。
1.2第二次接口协调
确定暗室的关键接口和重要参数,细化暗室各方材料采购、加工/生产周期、运输方式、贮存条件、现场施工工序和进度要求。通常包括:
a)土建结构的尺寸、承载能力、平整度要求和交付日期;
b)屏蔽壳体的尺寸、承载能力和设计余量、平整度、防尘要求和施工周期;
c)屏蔽工程材料和工具的运输、装卸、贮存要求;
d)屏蔽钢结构的吊装和固定方式;
e)屏蔽壳体安装的最大施工用电量和照明要求;
f)屏蔽门、穿墙接口板、通风波导窗的安装位置要防止其与屏蔽钢结构柱或梁相互干涉,并尽量确保穿墙接口板能完整安装在高架地板下方;
g)屏蔽门的安装和屏蔽效能测试的时机和周期;
h)屏蔽暗室内照明、闭路监控、消防报警等管线在暗室侧墙上的安装位置,防止其与吸波材料挂装条相互干涉;
i)吸波材料和安装工具的运输、装卸、贮存要求;
j)吸波材料和安装的工序和施工计划;
k)专用测试系统信号电缆铺设的位置和预计长度、工期;
l)反射地面的安装计划;
m)专用测试系统安装、调试保障要求和周期。
1.3第三次接口协调
明确所有待办事项,对技术流程和计划流程进行复核,共同确定项目实施的关键节点。
a)屏蔽钢结构安装完成,框架尺寸满足施工图纸要求;
b)屏蔽壳体和屏蔽门安装完成,内部空间尺寸和平整度满足要求,屏蔽施工方自检通过;
c)屏蔽效能测试,特别是转接板等关键位置;
d)完成顶面和距地面2m以上侧墙吸波材料的挂装,吸波工程的大型安装机械撤出暗室现场;
e)完成专用测试系统电缆铺设,高架地板和反射地面所有开口封闭;
f)完成距地面2m以下侧墙吸波材料挂装和地面吸波材料摆设;
g)暗室场地性能测试项目及周期;
h)完成专用测试系统的现场安装和调试。
上述项目都是暗室建设里程碑式的关键节点,只有对这些关键节点的工作进行有效控制,才能确保整个暗室建设的计划要求。
注意完成关键节点时所需提供的各种保障条件,同时也应留有余量,避免意外因素影响工期和施工质量。
2.屏蔽暗室实施中的接口协调和控制
即便在暗室建设前进行了较充分的协调,在实际施工中多少还会遇到与技术或计划流程不符的工序,以及在接口协调会上没有细化到的技术要求。因此,随着施工的进展,还需要在施工现场进行协调,并对相关纪要签署备查。一般涉及:
a)暗室材料进场的时机、工地周边的道路和建筑内部的通道和材料的存放处等;
b)现场监理一些关系重要性能指标的工序并进行复查;
c)考虑施工现场灰尘、环境温湿度对屏蔽门簧片、吸波材料特性、信号转接器等的影响,合理协调各项工序的先后顺序。
三、结束语
虽然建设EMC屏蔽暗室的专业厂家都具备丰富的施工经验,但每个用户都会有不同的具体需求。进行充分的接口协调,是让各厂家真正理解用户需求,顺利完成暗室建设的关键环节。
文章出自: 世科网