论坛风格切换切换到宽版
  • 145阅读
  • 0回复

[电磁兼容]如何进行电磁兼容暗室建设的接口控制 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线compo
 

发帖
99
世科币
179
威望
104
贡献值
307
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-05

一、电磁兼容暗室建设的主要接口

电磁兼容屏蔽暗室建设一般由土建、屏蔽、吸波、专用测试系统等四个主要方面组成。

土建工程一般包括:建筑框架、暖通设施、供电设施等。

屏蔽工程一般包括:主屏蔽室、屏蔽控制间、屏蔽功放间、屏蔽负载间、屏蔽传导测试间等部分,涉及屏蔽壳体、屏蔽大门、屏蔽人员门、信号穿墙(地)板、防静电高架地板、暗室反射地面、交/直流供电滤波器、电话/网络滤波器、烟感信号监测装置、通风/空调蜂窝波导窗、照明灯具、闭路视频监控/音频对讲设施和转台等。

吸波工程一般包括:铁氧体吸波材料、角锥型吸波材料、复合型吸波材料、铁氧体安装基板、角锥吸波材料挂装U型架、地面场均匀性要求的活动型吸波材料、屏蔽人员门/信号穿墙板处的活动吸波墙等。

专用测试系统根据用户的实际需求有多种配置,但进出屏蔽暗室的信号线缆和穿墙接头应预先规划、铺设时注意长度和数量应留有余量。

电磁兼容屏蔽暗室的现场施工周期一般在3~6个月,多项工序需要顺序或并行实施,为确保工程进度和施工质量,应该在暗室正式施工前和建设中进行充分的接口协调,力争做到每个工序责任清晰,保障条件明确、时间进度受控,验收标准量化可检测

二、暗室的接口协调和控制

目前,国内主要的屏蔽暗室承建商约有6~8家,分别在屏蔽壳体和吸波材料等方面各有特色和优势。不论暗室是否是“交钥匙”工程,都存在接口协调和控制的情况,只是相应工作由暗室承建商负责还是由用户负责,以及协调工作量多少上的差异。

1.屏蔽暗室实施前的接口协调和控制

屏蔽暗室招标完成后,应尽快召集各中标方组建暗室建设协调组,明确用户、土建、屏蔽工程、吸波工程、专用测试系统等主要承建公司的各方项目责任人和联系方式。

建议在暗室开标后到现场施工开始前,协调组进行不少于三次的全员接口协调。更重要的是,在前一次接口协调中有变动的内容要通知,并落实到相关图纸中。

1.1第一次接口协调

明确各分包公司的关键接口、暗室重要参数和保障条件要求等。通常包括:

a)确认屏蔽室的关键尺寸;

b)屏蔽门的位置;

c)转台的位置;

d)高架地板的高度;

e)反射地面与周围建筑的高度关系;

f)吸波材料的布局和安装方式;

g)吸波材料对屏蔽大门和屏蔽壳体承载重量的要求;

h)通风方式、通风量和风口的位置、数量;

i)穿墙接口板(PP板)和暗室内地面接口板(CP板)的位置、数量;

j)供电种类(交流、直流)和滤波器的安装位置;

k)各主要分包公司的现场施工进度安排和保障条件要求等。

1.2第二次接口协调

确定暗室的关键接口和重要参数,细化暗室各方材料采购、加工/生产周期、运输方式、贮存条件、现场施工工序和进度要求。通常包括:

a)土建结构的尺寸、承载能力、平整度要求和交付日期;

b)屏蔽壳体的尺寸、承载能力和设计余量、平整度、防尘要求和施工周期;

c)屏蔽工程材料和工具的运输、装卸、贮存要求;

d)屏蔽钢结构的吊装和固定方式;

e)屏蔽壳体安装的最大施工用电量和照明要求;

f)屏蔽门、穿墙接口板、通风波导窗的安装位置要防止其与屏蔽钢结构柱或梁相互干涉,并尽量确保穿墙接口板能完整安装在高架地板下方;

g)屏蔽门的安装和屏蔽效能测试的时机和周期;

h)屏蔽暗室内照明、闭路监控、消防报警等管线在暗室侧墙上的安装位置,防止其与吸波材料挂装条相互干涉;

i)吸波材料和安装工具的运输、装卸、贮存要求;

j)吸波材料和安装的工序和施工计划;

k)专用测试系统信号电缆铺设的位置和预计长度、工期;

l)反射地面的安装计划;

m)专用测试系统安装、调试保障要求和周期。

1.3第三次接口协调

明确所有待办事项,对技术流程和计划流程进行复核,共同确定项目实施的关键节点。

a)屏蔽钢结构安装完成,框架尺寸满足施工图纸要求;

b)屏蔽壳体和屏蔽门安装完成,内部空间尺寸和平整度满足要求,屏蔽施工方自检通过;

c)屏蔽效能测试,特别是转接板等关键位置;

d)完成顶面和距地面2m以上侧墙吸波材料的挂装,吸波工程的大型安装机械撤出暗室现场;

e)完成专用测试系统电缆铺设,高架地板和反射地面所有开口封闭;

f)完成距地面2m以下侧墙吸波材料挂装和地面吸波材料摆设;

g)暗室场地性能测试项目及周期;

h)完成专用测试系统的现场安装和调试。

上述项目都是暗室建设里程碑式的关键节点,只有对这些关键节点的工作进行有效控制,才能确保整个暗室建设的计划要求。

注意完成关键节点时所需提供的各种保障条件,同时也应留有余量,避免意外因素影响工期和施工质量。

2.屏蔽暗室实施中的接口协调和控制

即便在暗室建设前进行了较充分的协调,在实际施工中多少还会遇到与技术或计划流程不符的工序,以及在接口协调会上没有细化到的技术要求。因此,随着施工的进展,还需要在施工现场进行协调,并对相关纪要签署备查。一般涉及:

a)暗室材料进场的时机、工地周边的道路和建筑内部的通道和材料的存放处等;

b)现场监理一些关系重要性能指标的工序并进行复查;

c)考虑施工现场灰尘、环境温湿度对屏蔽门簧片、吸波材料特性、信号转接器等的影响,合理协调各项工序的先后顺序。

三、结束语

虽然建设EMC屏蔽暗室的专业厂家都具备丰富的施工经验,但每个用户都会有不同的具体需求。进行充分的接口协调,是让各厂家真正理解用户需求,顺利完成暗室建设的关键环节。

文章出自: 世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个