论坛风格切换切换到宽版
  • 102阅读
  • 0回复

[电磁兼容]第十八节 怎样解决零线电流过大的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线compo
 

发帖
99
世科币
179
威望
104
贡献值
307
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-05
关键词: 零线电流过大
这里所讲的“零线电流过大”的情况是,当三相负荷平衡时,仍然会出现零线电流过大的现象,并且零线电流是相线电流的1.5倍以上。 8#JX#<HEo  
  这种情况经常出现在以下的场合: rxX4Cw]\"y  
  ·电脑集中的建筑物中 @%x2d1FS  
  ·大屏幕显示屏 }R 16WY_'  
  ·大面积的广告牌 R+NiIoa  
  ·舞台调光设备 %gO/mj3*  
  当零线电流过大时,常见的问题包括:零线过热、跳闸、变压器过热。这时必须设法解决零线电流过大的问题。简单的增加零线的截面积(例如,在铺设一根零线),仅能够解决零线过热的问题,不能消除跳闸、变压器过热的现象。 In_"iEo,  
  解决零线电流过大的方法有两个,一个是在零线上串联NBF零线电流阻断器,另一个是用SPHF为负载供电。 LWJ ?p-X  
  NBF零线电流阻断器的安装方法如图1所示。NBF零线阻断器对于减小零线上的三次谐波电流效果十分显著,可以将零线电流减小为原来的20%以下。例如,某广告灯箱(使用电子镇流器),每相电流90A,三相平衡,零线电流为160A,安装NBF后,零线电流小于10A。
  图1 NBF零线电流阻断器的用法
0c`zg7|  
  使用NBF虽然能够有效减小零线上的3次谐波电流,但是会造成一些不良的影响。一个典型的现象是零线电压偏离0V,这时,三相电压会出现不平衡的现象。解决这个问题的方法时将接地点从变压器移到配电柜,如图2所示。需要注意的是,这时要将零线在变压器端的地线断开。 ]87BP%G  
  选用NBF时,要按照相线电流的最大值选择。也就是,当只有一相负荷时,全部相线电流流过零线,也就是流过NBF。例如,相线电流最大为100A时,就要选择额定电流为100A的NBF。
  图2 在配电柜处接地减小NBF的不良影响
q 7%p3  
  在电脑等设备集中的场合,建议使用SPHF单相谐波滤波器。SPHF的使用方法如图3所示,使用方法类似于一个插线板。一台SPHF滤波器可以为一组设备供电,只要总电流不要超过滤波器的额定电流值即可,例如,一台额定电流10A的SPHF,大约可以为10台电脑供电。 VSY  p  
  SPHF单相谐波滤波器是信息机房的理想配置设备。它不仅减小了3次谐波电流,消除了火灾隐患。而且能够对电网上的浪涌进行有效的抑制,相当于一台浪涌保护器。信息设备使用了SPHF后,就能够保证在雷雨天气的安全
  图3 SPHF单相谐波滤波器的用法
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个