'*5I5'[ X,
(一) 功能: W2
7EU/+3
ESD防护材料应是具有下列功能的材料: " r!O9X6
1、能限制产生静电; fQ5VRpWGn
2、能迅速耗散材料表面或体积上的静电电荷; n
jveZav
3、能屏蔽ESD火花放电或静电场。 bwG2=
(二)分类: {)j3P
n
根据材料的表面电阻率或导电性的不同,ESD防护材料电磁兼容可分为三类。 8<Cu S
1、导电保护材料。这种材料的表面电阻率低,如100K/口方以下,因此,导电率就高。如金属、导电橡胶等。 k/A8|
2、静电耗散型保护材料。表面电阻率大于105/口方,小于109/口方的材 料。 )<bgZ, v
3、抗静电保护材料。表面电阻率大于109/口方,小于1014/口方的材料。如高电阻率的导电塑料、天然棉花、木材和纸制品等。提供缓慢地泄放静电荷的 通道,为人身安全提供足够的电阻。 v1Tla]d
三类ESD防护材料之间,并无明显的界限。 -&JUg
o=
注:表面电阻率/口方是指在电极长度与电极间距相等的正平方厘米内测 得的电阻率。 W 86`R
(三) ESD防护产品: 0|kkwZVPn
三类ESD防护材料均应根据需要加工成各种形状的防静电产品。常见的有: h+)XLs
1、抗静电活动地板 `)Z"||8K
地板是各种活动的主要接触面,既要使其产生较少的静电,又要具备较好 的静电泄放能力。因此,铺设抗静电活动地板是机房内消除静电危害的主要措施。 活动地板可以看作是平行板电容,一般单位面积的电容为100PF,如果知道地板 的电阻,便可以算出静电泄放的时间(地板R≤109,而化纤地毯则R=1014)。 国内防静电地板的使用量占各类防静电装备的首位。计算机机房铺设防静电地板 的技术要求应符合GB6650-80《计算机房用活动地板技术条件》的要求。铺设后的地面,应符合GB50174-93《电子计算机机房设计规范》中的有关规定。 fgrflW$
目前常用的抗静电活动地板有: Y 3W_Z
(1)全钢活动地板:地板外表面采用静电喷塑,塑层具有一定的导电性,以确保抗静电性。此外,这种地板的机械性能好,承载力大,防火、耐磨。便于清洗,组装方便,互换性好,维修方便。 {;uOc{~+
(2)复合型活动地板:基体材料为刨花板,上表面粘贴抗静电贴面板,四周镶有铝合金型材,下表面贴有铝箔。这种板的工艺简单,价格低廉。但受潮易变形。防火及承载能力较差。
2P3,\L
(3)铝质活动地板:性能较复合板有改善。但价格较高。 |>_e&}Y%L
必要时机房墙面还可敷上掺入抗静电剂的涂料或抗静电纸。 c>I(6$
2、人体接地腕带、踵带 8t)5b.PS
人体是最重要的静电源。腕带是由高导电性纤维编织而成的,其接地线为卷绕导线,并串有1M电阻接地(使通过人体的静电流在安全值--5mA以下),人体所带静电荷即通过腕带安全地泄放到地,从而,使人体的静电电平与工作台面的静电平相当。这样便保护了台面上的器件和设备免受静电冲击。 `sW+R=
踵带则是放置在鞋内部的导电塑料成型片,同鞋后跟相接,人体即通过鞋底接地。 P){b"
`
f
3、成型的防静电容器 'M20v-[
储存和传送器件的防静电箱、盒、管等多种多样。一般认为,内添抗静电剂 的硬塑料容器的使用效果和质量优于外涂敷防静电涂料的容器。 >|j8j:S[
4、ESD防护设备 V46=48K.
目前,静电防护与检测设备多种多样。如离子静电消除器、静电电压检测表及防静电烙铁等。可根据科研的不同需要而选用。 <!qN<#$y
W20qn>{z
)By#({O
文章出自: 世科网 @m`1Vq?O