论坛风格切换切换到宽版
  • 184阅读
  • 0回复

[可靠性]如何提高配电系统的可靠性? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ultra88
 

发帖
204
世科币
421
威望
212
贡献值
202
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-04

1、3次谐波电流为什么降低配电系统可靠性?

  答:3次谐波电流降低配电系统的可靠性主要体现在三个方面。

  1) 过流保护装置误动作,也就是意外跳闸。典型的现象是,虽然负荷还没有达到过流保护装置的动作阈值,过流保护装置就会动作。

  2) 导致电缆过热,加速电缆绝缘层老化;电缆绝缘层老化会造成线路短路,导致配电系统的故障。

  3) 导致变压器过热,缩短变压器的寿命,降低变压器的有效容量。

2、3次谐波电流为什么导致过流保护装置误动作?

  答:这是因为3次谐波成分导致电流成为脉冲状的电流。按照常识,这种持续时间很短的电流,要达到同样的功率,峰值必须更大。

  图12-1所示的是一台1500W的设备,按照正弦波电流计算,电流的有效值应该为7A左右,峰值电流为10A左右。但是,由于电流持续时间很短,这里的峰值达到了60A。

  如果过流保护装置是通过检测峰值电流工作的,就会出现误动作。这种情况在实际中很常见。

  案例1:

  某火锅城,使用电磁炉加热,当客人较多时,频繁跳闸。而配电箱的设计容量已经留出了2倍的余量。这是因为电磁炉也是单相整流电路。

  案例2:

  某软件公司,使用数百台电脑,频繁出现跳闸现象。

   图12-1 单相整流电路具有更大的峰值电流

3、3次谐波电流为什么导致电缆过热?

  答:这是由于两个原因,一个是谐波电流的趋肤效应,另一个是3次谐波电流在零线上叠加所致。在现代建筑物中,后一个因素导致的问题的严重性远超过前一个因素。

  图13-1所示为一个配电盘内的情况。

  右图是可见光照片,图中的虚线圆圈内是零线端接位置。

  左图是红外图像,温度越高,图像越明亮。图中最明亮的部位就是零线的位置。这是由于零线上流过较大的谐波电流所致。

   图13-1 谐波电流导致电缆过热的情况

4、3次谐波电流为什么导致变压器过热?

  答:这有两个原因。

  第一个原因是当变压器绕组中流过谐波电流时,变压器的铜损(导线的损耗)和铁损(铁芯的损耗)都变大,产生更大的热量。

  第二个原因是3次谐波电流在变压器的初级绕组中形成环流所致。

  建筑物的电力入口处是一台变压器,将中压电(一般为10kV)变为低压电(220V)。配电变压器的结构都是D/U结构。也就是,变压器的初级为D形接法,次级为U接法。

  这种变压器的一个特点是,负载产生的3次谐波电流感应到初级,在初级D绕组中环流,不会流出变压器的初级,如图14-1所示。这就意味着3次谐波电流不会流向公共电网。以往,这种特性被认为是一个优点,

  但是,当负荷产生的3次谐波电流很大时,这个优点就会导致意外的问题。这就是,来自负荷的大量3次谐波电流在D绕组中环流,产生巨大的热量,导致变压器的变压器的温度急剧升高,如图14-2所示。

  图14-1 3次谐波电流在变压器的初级形成环流

  图14-2 3次谐波电流导致变压器的温度过高

5、为什么安装NBF后能够提高配电系统的可靠性?

  答:图15-1中的左图是安装了NBF后,相线上的电流波形的变化情况。由图可知,安装了NBF后,电流的脉宽变宽,幅度降低。因此,可以防止跳闸现象的发生。实际测量表明,电流的有效值也降低了10~20%。

  图15-1中的右图是安装了NBF后,相线上的电流频谱的变化情况。由图可知,安装了NBF后,谐波成分大大减少。从图中可知,安装了NBF后,不仅3次谐波电流大大减小,而且其他高次谐波电流也有不同程度的降低。

  图15-1 安装NBF后电流波形及频谱的变化

  由于谐波电流成分减小,因此谐波电流导致的一些问题随之消失,例如变压器的温度明显降低,如图15-2所示。变压器的温度降低,意味着变压器能够带更多的负荷。

 

  图15-2 安装NBF后变压器温度的变化

  

文章出自: 世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个