GB 19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》 Pm%ZzU  
@C~TD)K  
!+JSguy  
中国对高压钠灯的能效要求主要在GB 19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》中规定。GB 19573-2004适用于作为室内外照明用的、且带有透明玻壳的高压钠灯,功率范围为50 W~1000 W,配以相应的镇流器和触发器,在额定电压的92%~106%的范围内正常启动和燃点。
P/,7CfyPd  
GB 19573-2004规定了普通型高压钠灯(以下简称高压钠灯)的能效等级、能效限定值、节能评价值等能效要求。标准将高压钠灯的能效等级分为3级,其中1级能效最高;2级能效为节能评价值;3级能效为能效限定值。各等级本量的平均初始光效值不应低于表1的规定,并且单个样本的初始光效不能低于各等级平均初始光效值的90%
1 高压钠灯的能效等级
额定功率/W
最低平均初始光效值/LM/W
能效等级
1
2
3
50
78
68
61
70
85
77
70
100
93
83
75
150
103
93
85
250
110
100
90
400
120
110
100
1000
130
120
108
K>w}(td  
高压钠灯老炼100 h之后,按照GB/T 13434中光参数的测试方法进行光通量测量,然后按公式(1)计算光效,再按公式(2)去样本量的算术平均值:
                                    (1
                                   (2
ZgZ}^x  
式中: xXp\U'Ad~~  
η为高压钠灯的初始光效,单位为流明每瓦(lm/W); rm1R^ n  
φ为高压钠灯的初始光通量,单位为流明(lm); DTl M}  
P为高压钠灯的实测灯功率,单位为瓦(W); 0$":W  
n为样本量。i=1,2,3……n cx1U6A+  
d3&gHt2  
-]+ XTsL  
@zT.&1;`  
f8lBxK  
G|4v nIS  
c^6v7wT5  
文章出自: 世科网 pyT+ba#  