论坛风格切换切换到宽版
  • 173阅读
  • 0回复

[欧盟CE认证]电线电缆CE认证:EN 50525与HD标准差异 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线stsst
 

发帖
222
世科币
473
威望
256
贡献值
501
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-07

EN 50525欧洲电线标准是由欧洲电工标准委员会电线电缆技术委员会CENELEC TC 20制订。要求于2014.01.17完全取代使用多年的欧洲协调标准HD 21(PVC)和HD 22(橡套线)两个标准,并完成所涉及到的所有线缆CE认证证书的换版。本文具体讲解了EN50525标准与HD标准的差异和注意事项,帮助企业在完成电线电缆CE认证时少走弯路,产品顺利进入欧洲市场。

电线电缆CE认证标准

    EN 50525欧洲电线标准是由欧洲电工标准委员会电线电缆技术委员会CENELEC TC 20制订。2011.01.17草稿报送,2012.01.17在欧盟国家实施。2014.01.17 EN 50525标准完全取代HD 21和HD 22标准,并完成所涉及到的所有线缆CE认证证书的换版。

    1、 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆:

  EN 50525-2-11、EN 50525-2-12、EN 50525-2-31、EN 50525-2-51、EN 50525-2-71、EN 50525-2-72

  2、 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆:

  EN 50525-2-21、EN 50525-2-22、EN 50525-2-41、EN 50525-2-42、EN 50525-2-81、EN 50525-2-82、EN 50525-2-83

  3、 额定电压450/750V及以下低烟无卤电缆:

  EN 50525-3-11、 EN 50525-3-21、 EN 50525-3-31、 EN 50525-3-41

标准主要差异

EN标准替代的HD标准差异
EN 50525-1HD 21.1; HD 22.1

1. 对 HD 21.1、 HD 22.1相关要求进行了整合;

2. 去掉了HD 21.1、 HD 22.1绝缘和护套材料的相关检测项目及技术要求,而是在EN 50363系列标准中进行了规定,如:H03VV-F 绝缘型号TI 2,其相关检测项目的技术要求EN 50363-3;护套型号TM 2,其相关检测项目的技术要求EN 50363-4-1;3. 成品电缆试验项目增加卤素含量技术要求和卤素定性判定方法

EN 50395、 EN 50396 HD 21.2; HD 22.2 电性能试验方法标准:EN 50395,非电性能试验方法标准:EN 50396。
聚氯乙烯绝缘通用电缆
EN 50525-2-11 PVC软电缆HD 21.5; HD 21.12

1. 对相关HD标准中的产品型号进行了整合(H03VH-Y单独列入标准EN 50525-2-71);

2. H03VV、 H03V2V2增加非污染试验项目;

3. 低温冲击试验温度改为-5℃;

4. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-3;

5. 护套材料试验项目及技术要求:EN50363-4-1

EN 50525-2-31固定布线用无护套电缆
HD 21.3; HD 21.7

1. 对HD标准中的产品型号进行了整合;

2. H07V-K、 H05V-U、H05V-R、 H05V-K、 H05V2-U、

    H05V2-R、 H05V2-K、H07V2-U、H07V2-R、H07V2-K

    增加低温冲击试验,温度改为-5℃;3. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-3

EN 50525-2-51耐油控制电缆 HD21.13

1. 低温冲击试验温度改为-5℃;

2. H05VVC4V5-K型号内护套增加热失重、热冲击、高温 压力、低温卷绕、低温拉伸试验项目;

3. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-3;

4. 内护套和外护套材料试验项目及技术要求:EN50363-4-1

EN 50525-2-71
铜皮软线
HD21.5 (clause 2)

1. 增加低温冲击试验,试验温度为-5℃2. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-3

EN 50525-2-72
PVC可分剥扁平电缆
HD 21.11

1. 低温冲击试验温度改为-5℃

2. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-3

橡皮绝缘通用电缆
EN 50525-2-21橡胶软电缆 HD 22.4; HD 22.10; HD 22.11; HD 22.12; HD 22.16

1. 对HD标准中的产品型号进行了整合;

2. H05RR-F, H05RN-F, H07RN-F, H07RN8-F绝缘增加低温卷绕试验(外径大于12.5mm的绝缘增加低温拉伸试验);

3. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-1;

4. 护套材料试验项目及技术要求:EN50363-2-1

EN 50525-2-22橡胶编织软电缆HD 22.14 (Clause 6)
1. 只保留HD 22.14中的型号H03RT-H,取消其它型号
2. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-1
EN 50525-2-41单芯硅胶线HD 22.3
1. 增加型号H03S-K;
2. H05SS-K增加绝缘低温卷绕试验;
3. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-1;
4. 护套材料试验项目及技术要求:EN50363-2-1
EN 50525-2-42单芯EVA线 HD 22.7
1. 绝缘增加低温卷绕、低温拉伸和低温冲击试验项目
2. 绝缘试验项目及技术要求:EN50363-1
EN 50525-2-81电焊机电缆
HD 22.6

1. 增加低温冲击试验;

2. 覆盖层试验项目及技术要求:EN50363-1、EN50363-2-2

EN 50525-2-82装饰电缆HD 22.8

1. H03RN-F, H05RN-F, H05RNH2-F增加非污染试验和低温冲击试验;

2. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-1;

3. 护套材料试验项目及技术要求:EN50363-2-1

具有特殊燃烧性能的电缆
EN 50525-3-11热塑性低烟无卤软电缆HD 21.14
1. 低温冲击试验温度改为-5℃;
2. 绝缘材料试验项目及技术要求:EN50363-7;
3. 护套材料试验项目及技术要求:EN50363-8
EN 50525-3-21交联低烟无卤软电缆HD 22.13检测项目无差异
EN 50525-3-31热塑性低烟无卤无护套单芯电缆HD 21.15低温冲击试验温度改为-5℃
EN 50525-3-41交联低烟无卤无护套单芯电缆HD 22.9检测项目无差异
电线表面标志:

  电缆表面标志应有制造商名称或商标、电线型号。

  护套上的标志间距不超过550mm,绝缘上的标志间距不超过275mm。

分析

  电线电缆的导体依据EN 60228的标准要求,分为第1种导体、第2种导体、第5种导体和第6种导体。

  此案例中电线型号为H03VVH2-F,采用的是第5种导体。电线规格为2×0.75mm2,根据EN 60228的标准要求,导体单丝直径应≤0.21mm,实测导体的单丝直径为0.26mm,因此不满足标准要求。

相关知识

 CE认证

    CE标志是欧洲共同市场安全标志,是一种宣称产品符合欧盟相关指令的标识,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售,无须符合每个成员国的要求,从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。使用CE标志是欧盟成员对销售产品的强制性要求。

  CE认证的三种类型

  一、符合性声明书

    企业自我声明,认可度低;

  二、符合性证书

    第三方机构出具检测报告,颁发的符合性声明书,认可度高,最普遍;

  三、欧盟标准符合性证明书

    欧盟公告机构直接颁发,周期长,费用高,但认可度最高,一般需寄样品到国外进行检测。

来源:世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个