论坛风格切换切换到宽版
  • 2939阅读
  • 22回复

EuP指令对照明设备单端、双端荧光灯、高强度放电灯及其镇流器和灯具的实施措施 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线alex
 

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-23
EuP指令针对照明设备的实施措施主要根据应用领域及产品类型不同分为三大块: k4_Fn61J/  
    一、主要针对办公室照明及公共街道照明:单端、双端荧灯、高强度气体放电灯及其灯具和镇流器的生态设计要求。 {! RW*B  
    二、主要针对家用照明:非定向家用灯生态设计要求,主要涉及家用的白炽灯、卤素灯及紧凑型荧光灯。 EWN$ILdD  
    三、主要针对定向光源及家用灯具:定向光源及家用灯具生态设计要求。 @f0~a  
'{kNXCnZ  
具体如下: sSOI5W3A  
   一、单端、双端荧光灯、高强度放电灯及其镇流器和灯具生态设计要求     /s6':~4  
     H;,cUb  
       2008年9月26日,欧盟生态设计法规委员会(the Committee on the Ecodesign and Energy Labelling of Energy-using Products ,EELEP)在ErP指令第二次会议上公布了《关于不带集成式镇流器荧光灯、高强度气体放电灯以及能使此类灯起作用的镇流器和灯具生态设计要求的实施措施草案》。此实施措施草案正式实施一年后,2000/55/EC指令将被废除。其中的不带集成式镇流器荧光灯主要指单端、双端荧光灯。 cl2@p@av  
     2009年3月24日,欧盟委员会在其官方公报OJ L 76第 17至44页公布了《委员会条例(EC)No245/2009,就不带集成式镇流器荧光灯、高强度气体放电灯及使其工作的镇流器和灯具生态设计要求,执行欧洲议会与理事会指令2005/32/EC,同时撤销欧洲议会及理事会指令2000/55/EC32009R0245》。该条例在OJ上公布的第二十天开始正式生效。和此前公布的实施措施草案比较起来,条例对于附件Ⅲ“生态设计要求”第1.1条“灯光效要求”下的表3仅带“电子镇流器的单端荧光灯额定最小功效值”作了调整。 Kv+E"2d  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-02-23
1. 适用的产品范围 I98wMV8  
    该条例所适用的产品范围为不带集成式镇流器荧光灯、高强度气体放电灯以及能使此类灯起作用的镇流器和灯具(含这些产品与其它耗能产品整合在一起的情形),满足下列条件的产品可作为例外,免予该条例的规定。 !TG"AW  
    (1) 以下灯(Lamp)可豁免: 2poU \|H  
    a. 并非附件二中所定义的白色光源灯;这一豁免不适用于高压钠灯; RNIfw1R  
    b. 属于附件二中所定义的具有定向光源(DLS)的灯; d5u ,x.R  
    c. 用于除通用照明之外其他目的的灯以及整合到其他不提供通用照明功能的产品中的灯; tc# rL   
    d. 具有以下属性的灯: L- =^GNh  
    —在250-400 nm的范围内总照射范围250-780 nm的6%或更多     SUvHLOA  
    —在630-780 nm的范围内总照射范围250-780 nm的11%或更多 0ED(e1K#B  
    —在640-700 nm的范围内总照射范围250-780 nm的5%或更多 Ak4iG2  
    —辐射峰值在315-400 nm范围间(UVA)或280-315nm范围间(UVB) a0.)zgWr  
    e. 具有以下属性的双端荧光灯: OZ7MpQ  
    —直径为7 mm (T2)及更小; PRf2@0ZV  
    —直径为16 mm(T5)及功率为P≤13W或P>80W; "esV#%:#J  
    —直径为38mm(T12),灯头G-13 中双销基座,+/-5 m(+ 绛红色,- 绿色)色彩补偿滤器值限定(cc)。相干红外能量(CIE)坐标x=0.330 y=0.335及x=0.415 y=0.377,以及 Ee4oTU5Mb  
    —直径为38 mm(T12)并配有外部热启动片的。 T#h`BtET[  
    f. 具有下列属性的单端荧光灯 CQ13fu +|6  
    直径为16 mm(T5)2G11 4插脚基座,Tc= 3200 k且色度坐标为x=0.415 y=0.377及Tc= 5500 k且色度坐标为x=0.330 y=0.335 6``!DMDt/P  
    g. Tc>7000 k的高强度气体放电灯 dZ;cs c@xv  
    h. 具有特效紫外输出>2 Mw/klm的高强度气体放电灯,以及 e'g-mRh  
    i. 不带E27、 E40、 PGZ12灯头的高强度放电灯 'N'EC`R  
   "TG}aS  
    (2) 以下灯具(Luminaire)可豁免: >_tn7Z0 L  
    a. 在理事会指令2006/95/EC目标内的应急照明灯具及应急信号灯具; Z>M0[DJ_  
    b. 欧洲议会及理事会指令94/9/EC、1999/92/EC、2006/42/EC、理事会指令93/42/EEC、88/378/EEC要求中所覆盖的灯具,以及由这些要求所覆盖的与其它设备一体化的灯具。
 
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2013-02-23

2. 生态设计要求

   (1) 对不带集成式镇流器荧光灯及高强度气体放电灯的生态设计要求

    a. 灯效要求

    Ⅰ、第一阶段要求

    当该条例实施一年后:

    16 mm及26 mm直径双端荧光灯至少应满足表1中所规定的在25℃下的额定发光效率。

                                

                            表1 T8和T5型灯的额定最小光效能值

T8 (26 mm Ø)
T5 (16 mm Ø) 高效
T5 (16 mm Ø) 高输出
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
15
63
14
86
24
73
18
75
21
90
39
79
25
76
28
93
49
88
30
80
35
94
54
82
36
93
80
77
38
87
58
90
70
89

单端荧光灯在25℃下至少应满足表2至表5 的额定光效要求。

                             表2 带电磁及电子镇流器的单端荧光灯额定最小功效值

小型单平行灯管,灯头G23 2插脚)或2G74插脚)
双平行灯管,灯头G24d2插脚)或G24q4插脚)
三平行灯管,灯头Gx24d2插脚)Gx24 q4插脚)
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
5
50
10
60
13
69
7
57
13
69
18
67
9
67
18
67
26
66
11
82
26
66
32
75
42
76
57
75
70
74

                                     表3 仅带电子镇流器的单端荧光灯额定最小功效值

四平行灯管,灯头Gx24q4插脚)
长单平行灯管,灯头2G114插脚)
4腿在一个平面,灯头2G10 4插脚)
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值标称瓦数(W
57
75
18
61
18
67
70
74
24
71
24
75
36
78
34
82
36
81
40
83
55
82
80
75

                                表4 方形或(非常)高输出单端荧光灯额定最小功效值

单平灯管,灯头Gr82插脚)、Gr10 q4插脚)或Gr Y10q34插脚)
四平行或三平行T5灯管,灯头2G84插脚)
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值
10
65
60
67
16
66
82
75
21
64
85
71
28
73
120
75
38
71
55
71

                                表5 T9和T5环形灯额定最小功效值

T9圆形,灯管直径29 mmG10q基座
T5环形,灯管直径16 mm2GX13基座
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值
标称瓦数(W
额定光效(lm/W),100小时初始值
22
52
22
77
32
64
40
78
40
70
55
75
60
60
60
80

适用于单端和双端荧光灯的纠正值——在下列情况下所要求的25℃下光效值可低于上述表格中所制定的限值:

         表6 具高色温、高显色性和/或带附加外壳的荧光灯额定最小功效值的扣除比例

灯参数
25℃下从光效能中扣除
Tc 5000k
-10%
95Ra90
-20%
Ra95
-30%
附加外壳
-10%

Ⅱ、第二阶段要求

   在该条例实施三年后,不带集成式镇流器荧光灯和高强度气体放电灯应满足以下要求。

双端荧光灯    适用于第一阶段直径为26 mm的双端荧光灯(T8)的光效要求应适用于所有第一阶段不涉及的其他直径的双端荧光灯。表6中定义的第一阶段纠正值继续适用。

高强度放电灯

    Tc ≥5000 k或带有第二层玻壳的灯应至少满足表7、8及9中规定的灯的光效要求的90%。

    Ra≤60的高压钠灯至少应具备表7中所列的额定光效:

                                        表7 高压钠灯额定最小功效值

标称瓦数(W额定灯效(lm/W-透明灯额定灯效(lm/W-非透明灯
W456060
45W558070
55W759080
75W10510095
105W155110105
155W255125115
255W605135130

表7中的要求在条例实施六年后应适用于依靠高压汞蒸气灯控制装置工作的高压钠改型灯。

Ra≤80的金属卤化物灯及Ra>60的高压钠灯应至少满足表8中所列的额定光效:

                                      表8 金属卤化物灯额定最小功效值

标称瓦数(W额定灯效(lm/W-透明灯额定灯效(lm/W-非透明灯
W456060
55W757570
75W1058075
105W1558075
155W2558075
255W4058575

条例实施6年后,其他高强度放电灯至少应满足表9中所列的额定光效:

                                  表9 其他高强度放电灯额定最小功效值

标称瓦数(W额定灯效(lm/W
W4050
40W5055
50W7065
70W12570
125W75

 
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2013-02-23

b. 灯的性能要求

    Ⅰ、第一阶段要求

    条例实施一年后:

    附录三1.1.A要求中所涉及的不带集成式镇流器荧光灯的显色系数(Ra)应至少为80。

    Ⅱ、第二阶段要求

    条例实施三年后:

    不带集成式镇流器荧光灯的显色系数(Ra)应至少为80。它们应至少具有表11中所列的灯流明维护系数(lamp lumen maintenance factor):

                     表11 单端和双端荧光灯灯流明维护系数(第二阶段)

灯流明维护系数
照明时间(小时)
灯类型
2000
4000
8000
16000
依靠非高频镇流器工作的双端荧光灯
0.95
0.92
0.90
-
依靠热起动高频镇流器工作的双端荧光灯
0.97
0.95
0.92
0.90
依靠非高频镇流器工作的单端荧光灯
0.95
0.90
0.80
-
依靠热起动高频镇流器工作的单端荧光灯
0.97
0.90
0.80
-

不带集成式镇流器荧光灯至少应具有表12所列的灯的残存率(the lamp survival factors):

                       表12 单端和双端荧光灯的残存率(第二阶段)

灯流明维护系数照明时间(小时)
灯类型20004000800016000
依靠非高频镇流器工作的双端荧光灯0.990.970.90-
依靠热起动高频镇流器工作的双端荧光灯0.990.970.920.90
依靠非高频镇流器工作的单端荧光灯0.950.920.50-
依靠热起动高频镇流器工作的单端荧光灯0.950.900.87-

高压钠灯至少应具有表13所列的灯流明维护系数和灯残存率:

                   表13 高压钠灯灯流明维护系数和灯残存率(第二阶段)

照明时间(小时)灯流明维护系数灯残存率
12000 hP75 W0.800.90
16000 hP75 W0.850.90

     Ⅲ、第三阶段要求

    条例实施八年后:

    金属卤化物灯应至少具有表14中所列的灯流明维护系数和灯的残存率:

                 表14 金属卤化物灯灯流明维护系数和灯存活系数(第三阶段)

照明时间(小时)灯流明维护系数灯残存率
12000 h0.800.80

离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-23
c. 灯的产品信息要求 Dhoj|lc  
      条例实施一年后,制造商应该在免费登陆网站或以其他其认为恰当的形式提供他们的每一种不带集成式镇流器荧光灯和每一种高强度气体放电灯的下列信息。依照2005/32/EC第8条,这些信息也应该包含在为了合格评定目的而草拟的技术文档中。 M\f0 =`g  
     —灯的标称和额定瓦数; [Bo$?  
     —标称光通量和额定光通量; )|x5#b-lz  
     —标准条件下(25℃,T5型灯为35℃)100 h的额定灯效; ~@a R5Q>us  
     —2000 h、4000 h、6000 h、8000 h、12000 h、16000 h和20000 h下的额定灯管流明维护系数,如果50Hz和高频运作均可以,应指明测试中使用的是哪种运作模式; *lAdS]I  
     —2000 h、4000 h、6000 h、8000 h、12000 h、16000 h和20000 h下的额定灯的流明维护系数,如果50Hz和高频工作均可以,应指明测试中使用的是哪种工作模式; 以X.X mg形式标明灯的汞含量; $4L3y uH  
     —灯的显色系数(Ra); H@' @xHv  
     —灯的色温; ;r"B?]JO  
     —灯的光通量最大化时的环境温度。如果灯不能完成环境温度为25℃条件下附件三1.1中所规定的各自光效要求的90%(对于T5灯100%),则应标明此灯不适合在标准室温下室内使用。 <v k$eB8EC  
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-23
(2) 对不带集成式镇流器荧光灯的镇流器及高强度气体放电灯镇流器的要求 HRHrSf7  
   XU-*[\K  
    a. 镇流器能效要求 & rQD`E/  
      多瓦数镇流器应根据其工作时的各自瓦数满足以下要求: pqq?*\W&[v  
     Ⅰ、第一阶段要求 ?9S+Cj`  
     条例实施一年后: kW(Kh0x  
     附件三2.2 中表格17所涉及的镇流器的最小能效指数等级应为B2,表格18中所涉及镇流器的最小能效指数等级应为A3,表格19中所涉及的调光镇流器的最小能效指数等级应为A1。 -<d(  
     在可调光位置相当于其工作的灯的流明输出的25%,灯-镇流器电路的输出功率(Pin)不应超过: :rL?1"   
                                                Pin < 50% * PLrated /ηballast MCHOK=G  
     其中,PLrated指灯的额定功率,ηballast指各自能效系数等级的最小能效限值。 s7M}NA 0  
     当其所操作的灯在正常工作条件下没有发光,并且其他可能连接的部件(网络连接、传感器等)均断开时,荧光灯镇流器能耗不能超过1 W。如果这些部件不能断开,它们的功率应进行测量并从结果中扣除。 HTN$ >QTI  
-%=RFgU4  
    Ⅱ、 第二阶段要求 8~qlLa>jc  
     执行措施实施三年后: Se/ss!If  
     高强度气体放电灯镇流器应具有表15中所列能效。 Pv[ykrm/  
F;W'  
                        表15 高强度放电灯镇流器最低能效(第二阶段) Z:TFOnJ  
(lamp)的标称瓦数(PW整流器最低能效(ηballast%
P3065
30P7575
75P10580
105P40585
P40590
IF e+ B"  
I[%M!_+  
"H@Fe  
      当其所操作的灯在正常工作条件下没有发光时,不带集成式镇流器荧光灯中所使用的镇流器功耗不能超过0.5 W。该要求应该适用于当其他可能连接部件(网络连接、传感器)断开的情况。如果这些部件不能断开,则其功率需被测量且应从结果中扣除。 .}`V I`z*  
@H6%G>K,  
sc9]sIb  
      Ⅲ、第三阶段要求 vyujC`61d  
     条例实施八年后: i"vDRrDe  
     不带集成式镇流器荧光灯的镇流器应具有以下能效: k,A M]H  
     ηballast≥ EBbFL 5R)[Ou.  
     其中EBbFL在条例的附件二3.g中进行了定义。 \Ec X!aC  
     附件二3.g规定,“Efficiency Base ballast”(EBb)指灯的额定功率(Plamp)与镇流器功效之间的关系。对于单端和双端荧光灯镇流器,其EBbFL可按如下方法计算: 1R*1BStc  
     当 Plamp ≤ 5 W ,EBbFL = 0.71 a$A2IkD  
     当 5 W < Plamp < 100 W , EBbFL = Plamp/(2*sqrt(Plamp/36)+38/36*Plamp +1) EkDws `@  
     当 Plamp ≥ 100 W , EBbFL = 0.91 Ca$y819E2  
-?[O"D"c  
>xk lt"*U,  
    高强度气体放电灯镇流器应具有表16中所列能效 3/SfUfWo  
tX+0 GLz  
                      表16 高强度放电灯镇流器最低能效(第三阶段) xV"6d{+  
(lamp)的标称瓦数(PW整流器最低能效(ηballast%
P3078
30P7585
75P10587
105P40590
P40592
c(QG4.)m  
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-23
b. 镇流器上的产品信息要求 ] $*cmk(Y  
    镇流器制造商应该在免费登陆网站及以其他其认为恰当的形式为每一型号镇流器至少提供下列信息。该信息也应以清晰和耐久的方式粘贴在镇流器上。根据2005/32/EC指令第8条,该信息也应该包含在为了合格评定的目的而起草的技术文档中。 }PJ:9<G y  
s_N!6$tS   
    Ⅰ、第一阶段要求 }m?L/Y'}  
%lxo?s@ GE  
     条例实施一年后: d=pq+  
     对于荧光灯镇流器,应按以下规定提供能效系数(EEI)等级: [T|~K h%#  
     能效系数(EEI)指根据能效限值对不带集成式镇流器荧光灯的镇流器的分类体系。对于非调光镇流器,其能效系数等级分为A2BAT、A2、A3、B1、B2;对于调光镇流器,其能效系数等级分为A1 BAT和A1。 '*pq@|q;t  
     表17是对部分非调光荧光灯镇流器EEI等级的规定,具体参见法规附录三2.2。 S=o/n4@}  
     7]Z*]GRX  
     对于其他不包含在表17中的非调光镇流器,其能效系数等级如表18中所定。 Gr_I/+<  
0-@waK  
                        表18 荧光灯非调光镇流器能效系数要求 mU*GcWbc+  
ηballast能效系数
0.94 * EBbFLA3
EBbFLA2
1-0.75*(1-EBbFL)A2 BAT
V!oyC$eV  
>IRo]-,  
sh0O~%]g  
此外,荧光灯可调光镇流器的能效系数如表19中所示: 0j3j/={|.1  
                            表19 荧光灯可调光镇流器能效系数要求 M+Dkn3bx  
100%流明输出时的遵守等级调光镇流器能效系数
A3A1
A2A1 BAT
VRD2e ,K  
%bddR;c  
wTOB'  
    Ⅱ、 第二阶段要求 }O_6wi  
    条例实施三年后: M5D,YC3<  
    对于高强度气体放电灯镇流器,应指明附录二1.d中所定义的镇流器功效。 ] Qj65]  
离线alex

发帖
312
世科币
642
威望
416
贡献值
8
银元
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-23
(3) 对不带集成式镇流器荧光灯的灯具(Luminaire)以及高强度放电灯的灯具的要求 O3*Vilx  
UeE& 8{=d  
    a. 灯具能源性能要求 _?Jm.nT  
y>8!qVX  
    Ⅰ、第一阶段要求 6?}8z q[  
    条例实施一年后: iCk34C7  
    当它们正常操作的灯不发光且其他可能连接的部件(网络连接、传感器等)均断开时,不带集成式镇流器荧光灯的灯具功耗不能超过所嵌入镇流器功耗总和。如果这些部件不能断开,它们的功率将被测量且从结果中扣除。  =sG(l  
?\hXJih  
    Ⅱ、第二阶段要求 lu-VBVwR  
    条例实施三年后: ?\\ ]u  
    不带集成式镇流器荧光灯的灯具以及高强度放电灯的灯具应与符合第三阶段要求的镇流器保持一致,除非灯具的IP防护等级至少为IP4X。 P'ZWAxd  
    当它们正常操作的灯不发光且其他可能连接的部件(网络连接、传感器等)均断开时,高强度放电灯灯具的功耗不能超过所嵌入镇流器功耗总和。如果这些部件不能断开,它们的功率将被测量且从结果中扣除。 !h9 An  
`5e#9@/e  
     Ⅲ、第三阶段要求 %t+V8A  
    条例实施八年后: ` S85i*  
    所有不带集成式镇流器荧光灯的灯具以及高强度气体放电灯的灯具应与符合第三阶段要求的镇流器保持一致。 zO)9(%LS  
&5d>jEaB}  
3v0)oK  
    b.  灯具产品信息要求 $g|g}>Sc  
    Ⅰ、第一阶段要求 9,,v 0tE  
    条例实施18个月后: GB[W'QGiq  
    总流明在2000 lumen以上的不带集成式镇流器荧光灯的灯具制造商应该在免费登陆网站及以其他其认为恰当的形式为每一型号灯具至少提供下列信息。根据2005/32/EC指令第8条,该信息也应该包含在为了合格评定目的而起草的技术文档中。 PwDQ<   
    如果灯具是和镇流器一起投放市场的,则应依照镇流器制造商的数据根据附录三2.2 的要求提供镇流器的功效信息; I|R9@  
    如果灯具(Luminaire)是和灯(Lamp)一起投放市场的,则应依照灯制造商的数据提供灯的光效(lm/w)信息; QT-rb~  
    如果镇流器或灯没有与灯具一起投放市场,在制造商的产品目录中必须提供与该灯具相符的灯或镇流器型号的参考(例如灯的ILCOS码)。 =~HX/]zF  
    维护指南,以确保灯具尽可能的在其整个使用过程中保持最初的质量水准; s@ 3!G+ -}  
    拆卸指导。 1y?TyU P  
    Ⅱ、第二阶段要求 %|,j'V$  
    条例实施三年后: OK2wxf  
    上述第一阶段的信息提供要求也适用于总流明在2000 lumen以上的高强度气体放电灯的灯具。除此之外,所有高强度气体放电灯的灯具应标明其是适用于附录二所定义的透明灯和/或涂层灯。
PqP)<d '/  
离线zqfw4032
发帖
136
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-25
Re:EuP指令对照明设备单端、双端荧光灯、高强度放电灯及其镇流器和灯具的实施措施
好东西,学习
离线pyvu1132
发帖
41
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-25
Re:EuP指令对照明设备单端、双端荧光灯、高强度放电灯及其镇流器和灯具的实施措施
绝对好东东,谢谢!谢谢分享
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个