通过上面的试验,我们可以看出变频控制可以有效的节电,尤其对于老供热系统和大负荷的供热系统而言,变频控制可有效降低热交换站的运行费用。 {GWcw<g.B
对节能控制器在热交换站循环水泵使用的建议 \re.KB#R
如上所述,变频控制在热交换站二次供暖循环水泵的控制得到了较好的应用,但是我们也注意到这套变频控制系统有待进一步完善。 { @-Q1
1.采用上述工作原理的变频控制主要以设定压差值为主要控制参数,由于受施工环境的限制,室外温度往往很难参与控制。但是随着冬季温度的变化,真正达到设计条件的天气温度天数很少,出现了供热量大于实际需求热量的现象,尤其是定流量系统这种现象较为普遍。因此,应测定室外温度,用该温度与所在地区的供热曲线进行对比,及时修正压差设定值,做到进一步细化节能。 H/, tE0ZV
2.变频控制应与供热建筑的类型相匹配。 如定流量系统的建筑物,看其是否需要夜间大量用热。我们知道一般写字楼只在白天办公,晚间处于空置状态,宿舍楼主要在夜间供热,因此完全可以在变频控制中设置分时段控制,这样还能能够节省大量电能和热能。