热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yjmcu
 

发帖
94
世科币
165
威望
159
贡献值
163
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-10
对不起!您没有登录,请先登录论坛.
' i5KRFy-  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线yjmcu

发帖
94
世科币
165
威望
159
贡献值
163
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2012-12-10
对原系统进行变频改造时,为确保安全可靠性,对原系统电控设备尽量不作变动。另外,保留循环泵电机运行回路,增加控制电路,保证系统可以方便地在工频和变频两种运行状态下进行切换。 \uPzj_kU6  
  供暖换热系统的变频改造节能分析 ,*6K3/kW  
    循环水泵是传递流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,根据能量消耗与转速的关系式:Q=Kn;H=K2n2; P=Q×H=K3n3。式中,K1、K2、K3为常数,n为电机的转速。又,三相交流异步感应电机n =60 f(1-s)/p,式中f为供电频率,s为滑差率,p为电机极对数。电机一旦选定后,s、p是固定常数,则n可表示为:n=K0f,即与供电频率成线性正比例关系。当电机输入频率为工频50Hz时,n=K0×50转/分;此时功率P1=K3(K0×50)3=K×503;当电机输入频率为40Hz时,n=K0×40转/分,功率P2=K3(K0×40)3=K×403。P2/P1%=K×403/K×503%=51%,由此可见,从理论上计算,当电机转速降低20%时,就可以节电49%。 klm>/MXI`  
  热交换站二次供暖系统循环水泵变频控制的实际应用 ZJBb% d1;  
    我们在省级机关文教大院换热站安装了为了节电控制设备,采暖循环泵由软起动控制改为变频控制,该系统有手动和自动两种变频功能和一种工频功能。在变频模式下,手动时,可以人为随意给定频率,控制循环泵的输出流量,调节供暖温度。自动时,变频器和PLC控制器进行通讯,PLC控制器根据系统供回水压差及回水温度传感器传上来的信号进行处理,按照供热要求给变频器发出控制指令,控制电机转速调节循环泵输出流量,从而达到调节温度的目的。在变频器出故障时,可手动切换到工频运行,保证继续供热不停产。 r]p3D Q  
  验证变频控制的实际节电效果,在热交换站进行了相关对比试验。采暖循环水泵型号TB/9616-1999,额定功率35kW额定电流:69A,试验方法:采暖循环泵由软起动控制改为变频控制,检测手段:以48小时为一检测周期,试验结果:原系统在380V50Hz状态下运行,按照两天试验(48小时)的记录,总耗电量为1585.9kWh,平均每小时所消耗的电能为33.04kWh,每天耗电量为792.96kWh。改造后系统在380V变频状态下运行,按照两天试验(48小时)的记录,在同等供暖效果的情况下,总耗电量为1186.2kWh,每小时所消耗的电能为24.71kWh,每天耗电量为598.1kWh。在30Hz状态下运行每小时的电度为13.7kWh;改造后的设备每小时节电度为8.33kWh,每天节约电量为194.86kWh。节电率为25%。按照现在电费收取标准0.7元/度计算,每天节省电费约为140元,按照通常的标准,采暖季应从11月至3月,共计140天,一个采暖期一台水泵节约电费约为19592元。
 
离线yjmcu

发帖
94
世科币
165
威望
159
贡献值
163
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2012-12-10
通过上面的试验,我们可以看出变频控制可以有效的节电,尤其对于老供热系统和大负荷的供热系统而言,变频控制可有效降低热交换站的运行费用。 S,:!H@~B  
  对节能控制器在热交换站循环水泵使用的建议 e x Z/  
    如上所述,变频控制在热交换站二次供暖循环水泵的控制得到了较好的应用,但是我们也注意到这套变频控制系统有待进一步完善。 i_*yS+Z;  
  1.采用上述工作原理的变频控制主要以设定压差值为主要控制参数,由于受施工环境的限制,室外温度往往很难参与控制。但是随着冬季温度的变化,真正达到设计条件的天气温度天数很少,出现了供热量大于实际需求热量的现象,尤其是定流量系统这种现象较为普遍。因此,应测定室外温度,用该温度与所在地区的供热曲线进行对比,及时修正压差设定值,做到进一步细化节能。 @~hy'6/  
  2.变频控制应与供热建筑的类型相匹配。 如定流量系统的建筑物,看其是否需要夜间大量用热。我们知道一般写字楼只在白天办公,晚间处于空置状态,宿舍楼主要在夜间供热,因此完全可以在变频控制中设置分时段控制,这样还能能够节省大量电能和热能。
 
离线kt1722
发帖
71
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
先顶下再学习下。
离线ltdq4671
发帖
206
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
谢谢,正在需要
离线zqfw4032
发帖
136
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
哇,好强啊
离线owil5074
发帖
77
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
留个脚印,以备来时之需
离线ctctoys

发帖
243
世科币
17
威望
5
贡献值
186
银元
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
ding qi lai
离线ueyp7306
发帖
54
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
嗯,先顶再学习。谢谢!!!
离线kfps8046
发帖
47
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-10
Re:热交换站二次供热循环泵变频控制的节能应用
顶楼主。。感谢
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个