论坛风格切换切换到宽版
  • 932阅读
  • 0回复

怎样检查阻燃电缆的断线? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sacs
 

发帖
276
世科币
569
威望
292
贡献值
300
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-27
一:通电电容的方法 eE;")t,  
    一些电缆厂在这方面的做法通常是用电容的比较法来,查找断线的大概位置。用连续通电的方式来准确的电缆的断线点,这种方式的效率是很低的。一般查找一个断线点要1个半小时左右。这种方法对屏蔽、铠装、护套工序已经完成的阻燃电缆来说,几乎不可能找到断芯,造作不良的话还会使阻燃电缆报废。这种方法现在基本上已经不用了。 vR"<:r47?  
  二:电容法和感应法相结合: g edk  
  这种方法是使用于缆芯的断芯,这就要求缆芯外没有包覆金属层且没有挤包护层。在查找的时候先用电容找出电缆断线的大致位置,然后用感应电压法在精确的查找断线点,这种方法是很简单快捷的 |qsY0zx  
,也是目前使用最多的一种方法。感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电压,另一端及其它芯子接地,然后用可发以光信号的感应笔进行测试,测试时当感应笔从断芯处滑过时,信号会发生变化,这样可以精确地查找到电缆断线点的。 S=~8nr/V  
  三:恒流源和电桥法相结合 +,$"%C  
   这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿,然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点,也是经常使用的一种方法 >zDnJb&"&  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个