论坛风格切换切换到宽版
  • 282阅读
  • 5回复

[电磁兼容]射频场感应的传导骚扰抗扰度 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhhw
 

发帖
96
世科币
172
威望
76
贡献值
202
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-06
关键词: 射频
耦合和去耦装置和阻抗参考平面(图7a))应放在参考接地平面上,参考接地平面的尺寸应超过设备所有边的几何投影尺寸至少0.2m。 "}Ch2K  
使用的网络分析仪或阻抗仪应有50Ω的参考阻抗。应在阻抗参考平面上校准网络分析仪(用开路、短路和50Ω负载)。在阻抗参考连接点和受试设备端口之间必须用短连接线(L≤30mm),应用图7b)的原理和图7a)的几何尺寸验证Zce。 ,`G8U/  
如图7b)所示,当输入端口端接50Ω负载且辅助设备端口以共模方式用短路和开路条件依次加载时,耦合和去耦网络应满足6。2中表3的阻抗要求。该要求保证足够的衰减和使辅助设备(例如,开路或短路)的输入无意义。 f3|ttUX  
如果用钳注入或直接注入,则验怔连接到受试设备的每个辅助设备配置的共模阻抗是不现实的,通常按7.2所给程序即满足要求。在所有其他情况下,应采用7.3规定的程序。 S$+vRX7  
6.3.1 150Ω至50Ω适配器的插入损耗 Zb8Ty~.\P  
如图7d)和图7e所示,要求两个150Ω至50Ω相同结构的适配器。适配器应放在参考接地平面上,平面的尺寸应超过该装置所有边几何投影尺寸至少0.2m,井按图7c)的原理测量插入损耗。其值应在(9.5士0.5) dB范围内(当用50Ω系统测量时,由附加串联阻抗产生的理论值为9.5dB)。如果需要,应补偿试验配置的电缆损耗。在接收机和信号发生器的输入和输出端推荐用精密的衰减器。 ?zQ\u{]=  
6.4试验信号发生器的设置 )(9>r /bq  
应采用6.4.1中的程序正确调整未调制信号试验电平,若试验信号发生器、耦合和去耦装置以及150Ω至50Ω适配器满足6.1、6.2和6.3.1的要求。 IwKhun  
警告:试验信号发生器调整过程中,对耦合和去耦装置的受试设备端口和辅助设备端口的全部连接·除了要求的外(见图8),为避免短路或为避免测量设备的损坏均不应连接。 x:88E78  
应用无调制载波设定试验信号发生器的输出电平(见6.4.1),然后加调制进行正确调整井用射频示波器检验调制波形。 `g<@F^x5  
试验期间应保持调制。 '+?AaR&p?  
6.4。1耦合装置的受试设备端口上输出电平的设置 LUl6^JU  
试验信号发生器应连接到耦合装置的射频输入端口,耦合装置的受试设备端口以共模方式通过150Ω至50Ω适配器连接到输入阻抗为50Ω的测量仪上,辅助设备端口应用150Ω至50Ω适配器以共模方式加载并端接50Ω电阻。全部耦合和去耦装置的配置如图8所示。 [!]a' T#x  
注:对于直接注入,如果屏蔽层被连接到辅助设备端口一侧的参考接地平面时,不需要在辅助设备端口接1500负载。 P(_D%0xKm  
用上述配置,试验信号发生器应调到使测量仪获得以下读数: dQYb)4ir  
线性值表示 KoRJ'WW^  
k<Z^93 S  
以线性值表示 t 9&xk?%{  
以对数值表示 L3JFQc/oh~  
-=iGl5P?  
必须对每个独立的耦合和去耦装置进行调整。应记录试验信号发生器调整和用于试验的控制参数(软件参数、衰减器设定等)。 GwQW I ]  
 n0F.Um  
1U0,是表1中规定的试验电压;Umr是4.11和图8中所确定的测量电压。为减小测量误差,应用150Ω负载来设置Umr,而不用通过设定U0,来调整试验信号发生器的输出电平。 ^E\{&kaUp  
2系数6(15.6dB)源于试验等级所规定的电动势值(e.m.L.)。匹配的负载电平是电动势的一半,由端接50Ω测量仪的150Ω至50Ω适配器产生3:1的分压比。 oW(lQ'"  
当用50Ω试验环境进行电流钳的电平调整时(见附录A),横跨50Ω上的电压Umr比要求的试验电平少6dB.在这种情况下,50Ω试验夹具上的测量电压或产生的电流等于: njeRzX  
BZejqDr*  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线zhhw

发帖
96
世科币
172
威望
76
贡献值
202
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2023-07-06
7用于台式和落地式设备的试验配置 O;[PEV ~  
受试设备应放在参考接地平面上面0.1m高的绝缘支架上,将合适的耦合和去耦装置提供给全部有关电缆。装置与参考接地平面上受试设备几何投影的距离在0.1m~0.3m之间,见图9和图10.7.1~7.5给出了更详细的资料。 *pP"u::S  
7.1选择注入法和试验点的规则 Ary$,3X2  
对提供给耦合和去耦装置的电缆所选择的类型和数目以及典型安装条件的实际布置应当加以考虑,例如,最长电缆的可能长度。 hgj#VY$B  
7.1.】注入法 |PH]0.m5  
图:给出选择注入法的规则。 g|<)J-`Q  
}SitT\%  
N)Qj^bD!  
p8s2#+/  
按尽可能接近实际安装条件正确端接所选择的全部电缆。未列在本标准中的耦台和去耦网络,只要满足该标准的要求的也可以使用。 b("CvD8  
从受试设备引出的各种电缆彼此互相靠近,并且其接近部分长度大于10m,或从受试设备到另一没备是用电缆盘或管道走线时,则它们应作为一条电缆处理。 $ O}gl Q  
如果产品委员会决定某种耦合和去耦装置更适合于连接该系列产品的电缆,那么应优先选择这种装置(技术根据证明合适)。在产品标准中应阐明这些装置,在附录口中叙述了耦合和上耦网络的例子。 ?P`wLS^;  
7.1.2试验点 "]c:V4S#`A  
为避免不需要的试验,应采用以下的指南。 |<y[gj4`T/  
通常,试验通过受试设备的电缆只要有限的数目n(2≤n≤5)就足够了。应用最敏感的电缆配置进行试验。所有连接到受试设备的其他电缆,或者是断开(当功能允许时)或者是仅配置去耦网络。 mf}?z21vD  
7.2采用钳注入法的程序 LV8,nTYvE  
当用钳注入法时,辅助设备的配置应尽可能按6.2的要求呈现共模阻抗。用于钳注入法的每种辅助设备应尽可能代表运行的安装条件。 Slv}6at5  
为接近规定的共模阻抗,应按以下程序进行测量: W@wT ,yJ8@  
——用于钳注入法的每种辅助设备,应放在参考接地平面上0.1m高的绝缘支架上。 r}hj,Sq'  
——连接到辅助设备的全部电缆,除了连接到受试设备的那些外,均应配置去耦网络,见6·2·4。所采用的这些网络与辅助设备的距离应不大于0.3m。辅助设备与去耦网络或辅助设备与注入钳之间的电缆,不能盘起来,也不能绕成圈,井应与参考接地平面保持30mm~50mm的高度(见图6)。 ;/oMH/,U8  
——辅助设备和注入钳之间的电缆长度应尽可能地短(≤0.3m),以便改善高频段(>30MHz)的重现性。当用电磁钳注入时,电缆长度是不大重要的,因为在10 MHz(A≤30m)以上频率共模阻抗主要是由电磁钳决定的。 qsJA|z&6x  
——在靠近受试设备的电缆上所安装的去耦网络,应由耦合/去耦网络取代,井在网络的输入端口端接50Ω电阻(见附录A,A7)。该网络代表辅助设备对参考接地平面的150Ω负载。辅助设备装有一(单独的)接地端子,在这种情况下,该接地端子应通过CDN-M1网络连接到参考接地平面上,并将耦合/去耦网络输入端口用50Ω电阻端接,同时对其他电缆应保留去耦网络。 ' J-(v  
在所有其他情况下,应按下面7.3程序。 ;7m>40W  
7。3当不满足共模阻抗要求时用钳注入法的程序 a'T|p)N.;T  
当用钳注入且在辅助设备一侧不满足共模阻抗要求时,辅助设备的共模阻抗必须小于或等于受试设备的被测端口的共模阻抗,否则,应采取措施。例如,可在辅助设备端口用去耦电容器,以满足这一条件。在本程序中,仅给出与7.2有关差别。 x[(2}Qd  
——用钳注入的每种辅助设备和受试设备应尽可能接近实际安装条件。例如,将被测设备连接到参考接地平面上或者将其放在绝缘支架上(见图A6和图A7)。 &)bar.vw/  
——用附加的电流探头(具有低插入损耗)插入注入钳和受试设备之间,并监视由感应电压产生的电流(调整按照6.4.1)。如果电流超过下面给出的短路电流值Imax,试验信号发生器电平应一直减小到测量电流等于于Imax值:Imax=U0/150Ω j ^_ G  
在试验报告中应记录施加的修正试验电压的电平值。 tS!~> X  
为保证重现性,在试验报告中应充分地叙述试验配置。 Np/[MC  
7.4单个单元构成的受试设备 , #c-"x Y  
受试设备应放在参考接地平面上0.1m高的绝缘支架上,对台式设备,参考接地平面可以放在一张桌子上(见图9)。 VWMCbg>R  
在全部的被测电缆上,应插入耦合和去耦装置。耦合和去耦装置应放在参考接地平面上,在距受试设备约0.1m~0.3m处与参考接地平面直接接触。在耦合和去耦装置与受试设备之间的电缆应尽可能的短,不能盘也不能捆起来,它们在参考接地平面上方30 mm~50m。 u@gYEx}  
如果受试设备装有其他接地端子,当允许时,它们应通过耦合和去耦网络连接到参考接地平面上,见6.2.2. 1(即耦合网络CDN-M1的辅助设备端口连接到参考接地平面上)。如果受试设备装有一个键盘或手提式附件,那么模拟手应放在该键盘上或缠绕在附件上,并且连接到参考接地平面上。 Jp= (Q]ab  
根据产品委员会的规范规定受试设备工作所要求的辅助设备,例如,通讯设备、调制解调器、打印机、传感器等,以及为保证任何数据传输和功能评价所必需的辅助设备,均应通过耦合和去耦装置连接到受试设备上。应根据代表性功能尽可能限制被测电缆的数目,详述见7.1。 |2oB3 \)/  
7,5多个单元构成的受试设备 O! j@8~='  
被相互连在一起的各单元组成的受试设备,应用下述方法之一进行测量(见图10)。 ~P/G^cV3s  
优先法:每个分单元(附件)应作为一个受试设备分别测量,见7.4,其他所有单元被视为是辅助设备。耦合和去耦装置应置于被认为是受试设备的分单元的电缆上(按7. 1),应依次测量全部分单元。 }>OE"#si  
代替法:总是由短电缆(即(1m)连在一起的并作为受试设备的一部分的分单元(附件),可认为是一个设备。对这些互连的电缆不进行传导抗扰度测量,而作为系统内部电缆考虑。 |BW956fBU  
作为受试设备一部分的各分单元应尽可能相互靠近但不接触的放置,并全部放在参考接地平面上0·1m高的绝缘支架上,这些单元的互连电缆也应放在绝缘支架上。耦合和去耦装置应接入受试设备所有的其他电缆上,例如,接到电源和辅助设备的电缆上(见7.1)。
 
离线zhhw

发帖
96
世科币
172
威望
76
贡献值
202
银元
0
只看该作者 板凳  发表于: 2023-07-06
8试验程序 <`3(i\-X  
受试设备应在指定的工作和气候条件下进行试验,温度和相对湿度应记录在试验报告中。 `Cf en8  
对于来自试验配置的辐射应遵守有关干扰法规。当辐射的能量超过允许的电平时,应在屏蔽室内进行试验。 :\J bWj_j  
注:通常,传导抗扰度试验可不在屏蔽室内进行。这是th+fR采用骚扰电平和试验配置的JLnnR寸不可能辐射太高能量,尤其在低频频段。 .^S78hr]n  
依次将试验信号发生器连到每个耦合和去耦装置上,而其他不被激励的耦合装置的射频输入端口应端接nn电阻负载。 b=U MoWS  
为了防止(高次或次)谐波干扰受试设备,应使用滤波器。在试验信号发生器后面可能要求用100kHz高通滤波器(HPF)。低通滤波器(LPF)的阻带特性应能充分抑制谐波以便不影响测量结果。在调整测量电平之前,应在试验信号发生器的后面插入这些滤波器(见6.4. 1)。 6a7iLQA  
按试验程序设定的信号电平在150 kHz~80 MHz频率范围内扫频,骚扰信号为1kH,正弦波调幅,调制度为80%。如果需要,暂停试验井调整射频信号电平或切换耦合装置。扫描速率不能超过1·5/10-3’十倍频/S,当扫描频率增加时,步长不应超过开始频率的1%,此后,步进的大小不应超过前一频率值的1%。 eKz~viM'  
在每一频率上的驻留时间,不应少于受试设备所需的运行和响应时间。对于敏感频率,例如,时钟频率及其谐波或主要感兴趣的频率应分别进行分析。 50aWFJYw  
试验期间,应设法充分操作受试设备,并充分的审查抗扰度试验所选择的全部操作方式。 r_,m\'~s !  
推荐使用专门的操作程序。 #Rx"L&3Ue  
应按照试验计划进行试验,该计划应包括在试验报告中。 _L'cyH.cn  
试验报告应包括: ~1r*/@M[V  
----设备的尺寸; e_k _ ty`  
---设备的典型工作条件; @Du}   
---设备是作为单个单元还是作为多个单元试验; $jed{N7Y  
---所用试验设备的类型,受试设备、辅助设备以及耦合和去耦装置的位置; zt[ 4_;2Y  
---所用的耦合和去耦装置及其耦合系数; #}!>iFBcH  
---试验的频率范围; Qyv'nx0=  
---频率扫描的速率,驻留时间和频率步进; _:g GD8  
---所采用的试验等级; wyrI 8UY  
---被测互连电缆的类型和连接这些电缆的接口。受试设备的); ,%?; \?b%h  
---采用的性能判据; s("Cn/ZkS  
---受试设备操作方法的描述。 K$<`4#i  
为了确定试验计划的某些内容,可以进行某些探查性试验。 UH 47e  
试验文件应包括试验条件、校准说明和试验结果。
 
离线zhhw

发帖
96
世科币
172
威望
76
贡献值
202
银元
0
只看该作者 地板  发表于: 2023-07-06
9试验结果和试验报告 KF+mZB  
本章给出了对与本标准有关的试验结果的评价和试验报告的指导性原则。 3V?817&6z  
由于受试设备和系统的多样性和差异性,使得确定试验对设备和系统的影响变得比较困难。 Vo\H<_=G  
若专业委员会或产品技术规范没有给出不同的技术要求,试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如 dy<27=  
分类: KVN"XqE4  
a在技术要求限值内性能正常; D^+?|Y@N  
b功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复; aE)by-'  
c功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预或系统复位; jZd}O C<  
d)因设备(元件)或软件的损坏,或数据丢失而造成不能自行恢复至正常状态的功能降低或丧失。 <^8* <;PaG  
设备不应由于应用本标准规定的试验而出现危险或不安全的后果。 ]a?bzOr,  
一般地,如果设备在整个试验期间显示其抗扰度,并且在试验结束后,EUT满足技术规范中的功能要求,则表明试验合格。 _w!a`w*3  
技术规范可以定义对EUT产生的影响,这些影响可认为是不重要的,因而是可接受的。 gl8Ib<{  
对于这些情况,应确认设备在试验结束后能自动恢复其运行功能的能力,应记录设备失去其功能的时间间隔。  |yKud  
这些确认与对试验结果的评价密不可分。 IRW^ok.'b!  
试验报告应包括试验条件和试验结果。 G$bJ+  
6.3.1 150Ω至50Ω适配器的插入损耗 &,:h)  
6.4试验信号发生器的设置 o\VUD  
1耦合装置的受试设备端口上输出电平的设置 3?I;ovsM  
用上述配置,试验信号发生器应调到使测量仪获得以下读数: -VKS~{  
线性值表示 nAIo{ F  
P262Q&.}d  
以线性值表示 l/TjQ*  
以对数值表示 lGwl1,=  
 McH>"`  
当用50Ω试验环境进行电流钳的电平调整时(见附录A),横跨50Ω上的电压Umr比要求的试验电平少6dB.在这种情况下,50Ω试验夹具上的测量电压或产生的电流等于: G9g1hie@%  
u6>?AW1~  
(WJ${OW  
离线zhhw

发帖
96
世科币
172
威望
76
贡献值
202
银元
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-06
7用于台式和落地式设备的试验配置 =9fajRFTt  
受试设备应放在参考接地平面上面0.1m高的绝缘支架上,将合适的耦合和去耦装置提供给全部有关电缆。装置与参考接地平面上受试设备几何投影的距离在0.1m~0.3m之间,见图9和图10.7.1~7.5给出了更详细的资料。 8&)DE@W  
7.1选择注入法和试验点的规则 YTexv;VNb|  
对提供给耦合和去耦装置的电缆所选择的类型和数目以及典型安装条件的实际布置应当加以考虑,例如,最长电缆的可能长度。 s#)5h0t#du  
7.1.】注入法 (4dhuT  
7.1.2试验点 iTAx=SG  
为避免不需要的试验,应采用以下的指南。 N =QfP  
通常,试验通过受试设备的电缆只要有限的数目n(2≤n≤5)就足够了。应用最敏感的电缆配置进行试验。所有连接到受试设备的其他电缆,或者是断开(当功能允许时)或者是仅配置去耦网络。 % Cv D-![0  
7.2采用钳注入法的程序 3T!lA  
当用钳注入法时,辅助设备的配置应尽可能按6.2的要求呈现共模阻抗。用于钳注入法的每种辅助设备应尽可能代表运行的安装条件。 HFaj-~b  
为接近规定的共模阻抗,应按以下程序进行测量: @vrV*!  
3当不满足共模阻抗要求时用钳注入法的程序 yzLpK;  
如果电流超过下面给出的短路电流值Imax,试验信号发生器电平应一直减小到测量电流等于于Imax值:Imax=U0/150Ω r;Gi+Ca5  
在试验报告中应记录施加的修正试验电压的电平值。 },>pDeX^P  
为保证重现性,在试验报告中应充分地叙述试验配置。 n1&% e6XhO  
7.4单个单元构成的受试设备 Mc%Nf$XQ  
7,5多个单元构成的受试设备 *hQTO=WF  
8试验程序 L dm?JrU  
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-06
S:8OQI  
试验报告应包括: 7@PIM5h  
----设备的尺寸; ]Y.deVw3i  
---设备的典型工作条件; ]$M<]w,IJ2  
---设备是作为单个单元还是作为多个单元试验; S*)o)34 U  
---所用试验设备的类型,受试设备、辅助设备以及耦合和去耦装置的位置; (\dK4JJ  
---所用的耦合和去耦装置及其耦合系数; (tl}q3U  
---试验的频率范围; :+ ,st&(E  
---频率扫描的速率,驻留时间和频率步进; g-yi xU  
---所采用的试验等级; -{9Gagy2&  
---被测互连电缆的类型和连接这些电缆的接口。受试设备的); !%mi&ak(Rn  
---采用的性能判据; +zRh fIJHH  
---受试设备操作方法的描述。 KtTza5aF  
为了确定试验计划的某些内容,可以进行某些探查性试验。 B4O6> '  
试验文件应包括试验条件、校准说明和试验结果。 \8"QvC]  
9试验结果和试验报告 M^ 5e~y  
本章给出了对与本标准有关的试验结果的评价和试验报告的指导性原则。 (^H5EeGV{  
由于受试设备和系统的多样性和差异性,使得确定试验对设备和系统的影响变得比较困难。 GOW"o"S  
若专业委员会或产品技术规范没有给出不同的技术要求,试验结果应该按受试设备的运行条件和功能规范进行如 @\~tHJ?hQd  
分类: 0 [i+  
a在技术要求限值内性能正常; SOH%Q_  
b功能或性能暂时降低或丧失,但能自行恢复; Ea4 * o  
c功能或性能暂时降低或丧失,但需操作者干预或系统复位; C<t RU5|  
文章出自: 世科网 '5V^}/  
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个