雷击灾害是一种自然灾害,人们通过积极防雷,可减少雷害的发生。防雷保护对象主要有:人、建(构)筑物和设备。随着信息时代的到来,高科技的迅猛发展,先进的测量、保护、监控电信和计算机等微电子产品的日益广泛使用,雷击灾害出现了新的情况,即出现频繁,波击面扩大。现代防雷要进行全方位综合防雷,才能更有效地减少雷害所带来的损失。 1 现代防雷技术措施 现代防雷的主要任务是全方位堵截雷电的任何入口。因此,提出了现代综合防雷的技术措施,它包含:接闪、分流、等电位连接、屏蔽、合理布线、接地。 1.1 接闪 指通过接闪器,把闪电电流传导入地,保护建筑物不受雷击,它是防直击雷的主力军。 1.2 分流 分流是把从室外来的导线(包括电力电源线、电话线、信号线或者这类电缆的金属外套等)都要并联一种避雷器至接地,把循导线传入的过电压在避雷器处经避雷器分流入地。 1.3 等电位连接 等电位连接是防雷措施中极为关键的一项。因为雷电流的峰值非常大,其流过之处都立即升至很高的电位(相对大地而言),因此对于周围尚处于大地电位的金属物、设备或人会产生旁侧闪络放电,又使后者的电位骤然升高,因而要有较完善的等电位连接。 1.4 屏蔽 用金属网、箔、壳、管等导体把需要保护的对象包围起来,把闪电的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来,且都必须妥善接地。 1.5 合理布线 根据建筑物的具体结构,要求均匀对称合理地布设引下线,把雷电波引入大地。 1.6 接地 接地实际上也是泄放雷电流。现代的建筑物大都利用基础作接地体,并构成周圈式接地带,雷电流分散入地。至于接地电阻值,近来许多防雷专家都认为,接地电阻值的大小并不是很重要的,最重要是要求等电位连接和合理的引下线布设,以最快地疏导雷电流。 2 现代新型综合防雷 现代的防雷工程技术已进入一个新时期,要考虑闪电的各种物理特性和作用而实行三维空间的综合防护措施。以往的防雷主要是强电系统,是一维或是二维空间的防御,而现在的防雷则转向弱电系统,防雷工程技术面临着一个大转折,包括观念上、方法上的转变。 2.1 防直击雷 在建(构)筑物顶安装常规避雷针、避雷带仍是防直击雷的最好方法。要求合理安置布局。 2.2 防感应过电压 由于空中云间闪电形成的感应电磁波及静电侵入使得长距离(>20米)送电线路、信号传输线路、计算机网络线路、电话线等产生感应过电压,从而造成设备损坏。因而在这类线路上安装避雷器是很有必要的。 (1)在电源供电线路上采用二级以上保护方式,高压线和380V、220V电源线都安装电源避雷器。 (2)电话总机中继线和架空分机线、计算机线路分别安装电话避雷器和信号避雷器。 (3)卫星天线、无线电台发射天线等安装天馈线避雷器。 (4)闭路安全监视系统在摄像机头至信号接收处理器两端、在信号接收处理器至监视器两端分别安装馈线避雷器或信号避雷器。 2.3 防反击过电压 建筑物中大部分为电子机电设备和通信设备,因此接地网应按均压等电位的原理来设计,工作、保护、屏蔽、建筑物防雷接地应共用一组接地极的联合接地方式,以防止由于雷击而产生的地电位的抬升所引起的过电压。这里有一点必须提出来,这样做的缺点是很难避免的,即对于计算机等的工作会产生一定的干扰。这在当前的防雷工作中是一道最难处理的问题。若计算机等的接地与建筑物防雷接地分开,则容易产生反击过电压;若共用一组接地极的联合接地方式,又会产生干扰。这要求在具体实施过程中通过经验和实践来决定采用那一种接地方式。 防直击雷、防感应过电压和防反击过电压的三维综合防雷,是一种新型的综合防雷措施。具体实施过程中要根据实际需要、因地制宜。以达到最佳防雷效果。 一、雷电是怎样形成的? 答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。二、什么叫跨步电压?答:跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。三、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。 四、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求?答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。五、在各类防雷中对引下线和天面网格有什么要求?答:引下线和天面网格通常用镀锌圆钢不小于φ8。一、二、三类对应引下线间距不大于12米、18米、25米;一、二、三类对应的天面网格5*5平方米(4*6平方米)、10*10平方米(8*12平方米)、20*20平方米(16*24平方米)。六、在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻 宜采用什么方法?答:规范P26第4.3.4条,在高土壤电阻率地区,降低接地电阻可采取下列方法之一:(1)采用多支线外引接地装置,外引长度不大于有效长度,即le=2 ρ。(2)接地体埋于较深的低电阻率土壤中。(3)采用降阻剂。(4)换土。七、什么叫雷电的反击现象?如何消除反击现象?答:雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。要消除反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。八、金属油罐在防直击雷方面有什么要求?答:金属油罐在防直击雷方面的要求:(1)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度小于4毫米时,应设防直击雷设施(如安装避雷针);(2)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度≥4毫米时,可不装防直击雷设施,但在多雷区也可考虑装设防直击雷设施。(3)固定顶金属油罐的呼吸阀、安全阀必须装设阻火器。(4)所有金属油罐必须作环型防雷接地,接地点不小于两处,其间弧形距离不大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。(5)罐体装有避雷针或罐体作接闪器时,接地冲击电阻不大于10欧。九、阴极保护装置通常采用什么材料?为什么?答:阴极保护装置通常采和镁合金或锌合金。因为镁合金或锌合金是比铁活跃的金属元素,当经过特殊加工的镁合金或锌合金块与被保护的金属(铁)储罐连接后,镁合金或锌合金的负离子,通过连接导体不断移向埋在地下的金属储罐,使金属储罐得到一定量镁合金或锌合金的负离子,成为阴极,而镁合金或锌合金不断失去负离子,显示阳极的特性。就是因为这些比较活跃的镁或锌的负离子,连续不断地移向金属储罐,从而补偿了储罐的腐蚀,而镁合金或锌合金经过多年使用后,使自己失去了防腐能力,牺牲了自己,所以这种装置又叫牺牲镁(锌)阳极,保护阴极(罐体)的一种装置。十、雷电防护措施包括哪些部分?答:主要包括:直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分,并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。十一、接闪器:指避雷针、避雷带、避雷网、架空避雷线的直接接受雷击部分,以及作接闪的金属屋面合金属构件等。十二、避雷带:lightning strip 安装在建筑物最易受雷击部位的带状金属导体。对于高层建筑物在30m以上部位,每隔三层在外墙四周暗敷一圈避雷带与引下线焊接,以防侧击雷,同时也起着均压环的作用。十三、避雷器: lightning arrester 用于防止雷电波侵入和雷电反击的保护器件。当雷电波将其击穿并泄放入地时,强行将雷电波截断,此时加在设备上的电压为有效地限制在绝缘可以承受地残余电压,雷电波过后恢复正常工作。常用地分有阀型避雷器、压敏避雷器和管型避雷器等。十四、避雷网: lightning net 建筑物屋面面积较大或底部裙房较高较宽时,根据其具体造型在建筑物最易受雷击部位布置地网格状金属导体,也可利用钢筋混凝土屋面中的钢筋网。十五、避雷线: overhead ground wire 安装在架空电力线路或被保护空间上方的架空接地导线,其单根线形成一狭长保护区;其多根线可组成一个保护区间。十六、避雷针: lightning rod 安装在建筑物最高处或单独设立在杆塔顶上防雷的杆状金属导体。利用其高耸空间造成较大的电场剃度,将雷电引向自身放电。它可由一根或多根组成防雷保护区。 R{4O*i8#