14.限流避雷针的工作原理是什么? 5sEk rT '
QS4~":D/C
答:起电后的雷云和大地之间相当于一个充了电的电容器,在雷云对大地放电时,即在电容器放电回路中串入电阻后可以降低电容器放电时的电流,这是众所公认的。限流避雷针就是利用串入阻抗的特性来实现雷击避雷针后限流的。如图所示,其一,由于电阻的电压降U1=Rir,如果回击(迎面先导)和上行先导通道在电阻顶部的击穿电压U> ,这里U2为同一点的静电电位,回击(迎面先导)的产生和上行先导的传播可以受到限制;其二,即使上行先导抵达雷云,由于放电电流受到限制,也不会产生瞬间中和全部雷云电荷的强烈放电。先导向其它雷云的进一步发展也同样会受到电阻的限制。因此被限制了的雷电流将以较长的时间流过限流避雷针。 k`' *niz
W%&s$b(
15.限流避雷针的特点是什么? !YO'u'4<aK
S
uI^8^f=
答:①阻止高层建筑雷电上行先导的产生; ][//G|9
②具有普通避雷针的引雷作用并将雷电流导入大地的特点; *(wxNsK
③限制急剧上升的雷击电流,有效的降低雷电流幅值和陡度,减少雷电感应引起的二次效应; BSr#;;\
④雷电通流能力强; }=gD,]2x8
⑤具有自身恢复功能,寿命长; s6}SdmE
⑥可配备雷电计数器; 9G7Br s:
⑦抗风能力强,可抗45m/s的风力; 2zv:j7
⑧安装方便,免维护。 n8\88d
%SCt_9
u
16.限流避雷针符合哪些标准? at\u7>;.^k
T>hm\ !
答:IEC024(1992)、IEC1312-1(1996)、GB50057-94、YD5067-98 ) 3f\H
[P }mDX
17.与普通避雷针相比,使用限流避雷针是否可放宽接地电阻? `]l|YQz\
:}#j-ZCC"
答:直击雷过电压主要决定于雷电流陡度和雷电流通道的阻抗,它的大小可按下式来计算:U="IR"+L (式中:I—雷电流幅值kA;i—随时间变化的雷电流kA;R—接地电阻Ω;L—雷电流通道的电感H)。由于普通避雷针和其它防雷厂家的避雷针(如法国依利达、易地雷等)都不具备限流功能,一旦落雷会产生很高的电位,造成强烈的二次效应,如果再放宽接地电阻的阻值,电位将会更高,造成的二次效应将会更加强烈,所以对于普通避雷针来说,放宽接地电阻值,只会抬高雷击后的电位;而使用限流避雷针,可以适当的放宽接地电阻值至30Ω,由于限流避雷针能够限制雷电流幅值I和使陡度 衰减,不会抬高电位,雷击的二次效应不会有明显危害。----摘录电子设计技术China 7@k3-?q