论坛风格切换切换到宽版
  • 215阅读
  • 0回复

[照明设备]荧光灯镇流器 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shzt
 

发帖
194
世科币
471
威望
281
贡献值
524
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-14
— 本帖被 loos 从 照明设备 复制到本区(2023-07-02) —
K!$\REs  
^OGH5@"  
澳大利亚新西兰线形荧光灯镇流器最低能源性能标准MEPS 要求 %te'J G<  
&].1[&M]  
       在澳大利亚或新西兰生产或进口到这两个国家的线形荧光灯镇流器必须符合最低能源性能标准(MEPS)——AS/NZS 4783.2-2002中的能效要求。AS/NZS 4783.2-200220021223日发布,于200321日正式实施。AS/NZS 4783.2包含了所有MEPS和EEI的细节。AS/NZS 4783.2除了规定了荧光灯镇流器MEPS的技术要求外,还提供了MEPS的申请表格式。测试程序则在AS/NZS 4783.1中规定。通过这样强制执行的MEPS要求,澳洲政府预算从2003年开始实施到2010年大概可节约2.7亿美元。 qH}62DP3  
AS/NZS 4783.2-2002适用于与额定功率为10W~70W的荧光灯一起使用的、由额定频率为50Hz、电压为230/240/250V的电源供电的磁感或电感镇流器。 uDMUy"8&!  
njx\$,ruN  
    1. 能效要求
AS/NZS 4783.2-2002规定了额定电压250V、额定电压240V且<250V、以及其他镇流器的修正的总输入功率。其中,对于额定电压250V的磁感镇流器,其修正的总输入功率应小于或等于表1中B2级对应的能效指数(EEI)值。对于额定电压240V且<250V的磁感镇流器,其修正的总输入功率应小于或等于表2中B2级对应的能效指数(EEI)值。对于其他镇流器,其修正的总输入功率应小于或等于表3中B2级对应的能效指数(EEI)值。
表1 额定电压≥250V的荧光灯镇流器的能效指数分级
灯型
灯的标称功率/W
ILCOS编码
最大修正的总输入功率,W
能效指数(EEI)分级
A1#
A2
A3
B1
B2
C
D
线形
15
FD-15-E-G13-26/450
<18
<16
<18
<21
<24
<25
>25
18
FD-18-E-G13-26/600
<21
<19
<21
<24
<27
<28
>28
30
FD-30-E-G13-26/895
<33
<31
<33
<36
<39
<40
>40
36
FD-36-E-G13-26/1200
<38
<36
<38
<41
<44
<45
>45
38
FD-38-E-G13-26/1047
<40
<38
<40
<43
<46
<47
>47
58
FD-38-E-G13-26/1500
<59
<55
<59
<64
<68
<70
>70
70
FD-70-E-G13-26/1800
<72
<68
<72
<77
<81
<83
>83
表2 额定电压240V且<250V的荧光灯镇流器的能效指数分级
灯型
灯的标称功率/W
ILCOS编码
最大修正的总输入功率,W
能效指数(EEI)分级
A1#
A2
A3
B1
B2
C
D
线形
15
FD-15-E-G13-26/450
<18
<16
<18
<21
<23.5
<25
>25
18
FD-18-E-G13-26/600
<21
<19
<21
<24
<26
<28
>28
30
FD-30-E-G13-26/895
<33
<31
<33
<36
<38
<40
>40
36
FD-38-E-G13-26/1200
<38
<36
<38
<41
<43
<45
>45
38
FD-38-E-G13-26/1047
<40
<38
<40
<43
<45
<47
>47
58
FD-58-E-G13-26/1500
<59
<55
<59
<64
<67
<70
>70
70
FD-70-E-G13-26-1800
<72
<68
<72
<77
<80
<83
>83
表3 其他镇流器能效指数分级
灯型
灯的标称功率,W
ILCOS编码
最大修正的总输入功率,W
能效指数(EEI)分级
A1#
A2
A3
B1
B2
C
D
紧凑型双管
18
FSD-18-E-2G11
<21
<19
<21
<24
<26
<28
>28
24
FSD-24-E-2G11
<27
<25
<27
<30
<32
<34
>34
36
FSD-36-E-2G11
<38
<36
<38
<41
<43
<45
>45
40
FSDH-40-L/P-2G11
<46
<44
<46
-
-
-
-
55
FSDH-55-L/P-2G11
<46
<44
<46
-
-
-
-
紧凑型四扁平管
18
FSS-18-E-2G10
<21
<19
<21
<24
<26
<28
>28
24
FSS-24-E-2G10
<27
<25
<27
<30
<32
<34
>34
36
FSS-36-E-2G10
<38
<36
<38
<41
<43
<45
>45
紧凑型四管(非扁平)
10
FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1
<13
<11
<13
<14
<16
<18
>18
13
FSQ-10-E-G24q=1
FSQ-10-I-G24d=1
<16
<14
<16
<17
<19
<21
>21
18
FSQ-18-E-G24q=2
FSQ-18-I-G24d=2
<21
<19
<21
<24
<26
<28
>28
26
FSQ-26-E-G24q=3
FSQ-26-I-G24d=3
<29
<27
<29
<32
<34
<36
>36
紧凑型六管
18
FSM-18-I-GX24d=2
FSM-18-E-G24q=2
<21
<19
<21
<24
<26
<28
>28
26
FSM-26-I-GX24d=3
FSM-13-E-G24q=1
<29
<27
<29
<32
<34
<36
>36
32
FSSMH-32-L/P-GX24q=4
<39
<36
<39
-
-
-
-
42
FSMH-42-L/P-GX24q=4
<49
<46
<49
-
-
-
-
紧凑型2D (双端D)
10
FSS-10-E-GR10q
FSS-10-L/P/H-GR10q
<13
<11
<13
<14
<16
<18
>18
26
FSS-16-I-GR8
FSS-16-E-GR10q
FSS-16-L/P/H-GR10q
<19
<17
<19
<21
<23
<25
>25
21
FSS-21-E-GR10q
FSS-21-L/P/H-GR10q
<24
<22
<24
<27
<29
<31
>31
28
FSS-28-I-GR8
FSS-28-E-GR10q
FSS-28-L/P/H-GR10q
<31
<29
<31
<34
<36
<38
>38
38
FSS-38-E-GR10q
FSS-38-L/P/H-GR10q
<40
<38
<40
<43
<45
<47
>47
55
FSS-55-E-GRY10q=3
FSS-55-L/P/H-GRY10q=3
<63
<59
<63
-
-
-
-
&>^Ympr  
2. 计算方法镇流器发光系数(BLF)被定义为测试系统(被测镇流器/基准灯组合)的光输出与基准系统(基准镇流器/基准灯组合)的光输出的比率,计算公式如下: sNan"  
BLF=Ltest/LrefLtest:连接到被测镇流器的基准灯的光输出 E/Gs',Y  
Lref:连接到基准镇流器的基准灯的光输出在根据AS/NZS 4783.1的附录C确定的镇流器性能参数的情况下,镇流器-灯电路的修正的总输入功率可按以下公式进行计算:
)<&CnK  
在根据AS/NZS 4783.1的附录E确定的镇流器性能参数的情况下,镇流器-灯电路的修正的总输入功率可按以下公式进行计算:
,Z\,IRn  
Prated:根据灯数据表确定的相关基准灯的额定灯功率或典型射频功率,WPref:用基准镇流器测量的灯功率,W PI<s5bns {  
Ptest:用被测镇流器测量的灯功率,WPtot.cor.:根据对可比较的基准条件的修正测试确定的镇流器-灯电路的总输入功率,W `uJ l<kHI  
Ptot.test:基准灯和被测镇流器组成的镇流器-灯电路的总输入功率,W tNNg[;0  
3. 测试方法镇流器的修正的总输入功率及其平均值可按照AS/NZS 4783.1(最新版本)进行测试。 IHX#BY>  