论坛风格切换切换到宽版
  • 231阅读
  • 0回复

[照明设备]金属卤化物灯用镇流器能效标准-- GB 20053-2006 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shzt
 

发帖
194
世科币
471
威望
281
贡献值
524
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-14
— 本帖被 loos 从 照明设备 复制到本区(2023-07-02) —
%<an9WMF  
4KH45|; 3  
GB 20053-2006《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》 @8;W\L$~1  
@+ BrgZv`  
%2XHNW  
GB 20053-2006《金属卤化物灯用镇流器能效限定值及能效等级》,200619日发布,200671日实施。本标准适用于定电压220V、频率50Hz交流电源,额定功率为175W~1500W单端金属卤化物用LC顶峰超前式的独立式和内装式电感镇流器。本标准规定了金属卤化物灯用镇流器的能效限定值、节能评价值、能效等级。金属卤化物灯用镇流器将能效等级分为3级,其中1级能效最高,各等级金属卤化物灯用镇流器能效因数(BEF)值不应低于下表中的规定。不同额定功率金属卤化物灯用镇流器的能效限定值不应小于下表中3级的规定,节能评价值不用小于表中2级的规定。
金属卤化物灯用镇流器的能效等级
1Dv R[Lx%  
额定功率/W17525040010001500
BEFW-110.5140.3620.2330.09580.0638
20.4880.3440.2200.09100.0606
30.4630.3260.2090.08620.0574
2. 计算公式 ZE2$I^DY-  
镇流器能效因数(BEF)按以下公式进行计算:BEF=μ/P*100。其中,μ为镇流器流明系数值,P为线路功率,单位为W镇流器流明系数μ按以下格式计算:μ=Ф1。其中,Ф1为基准灯与被测镇流器配套工作时的光通量,单位为流明(lm),Ф为基准灯与基准镇流器配套工作时的光通量,单位为流明(lm)。 BI $   
3. 测试方法基准镇流器:QB/T 2511 ^V#@QPK9  
基准灯:GB/T 15042光通量:QB/T 2515 >]W)'lnO  
Zxbo^W[[  
iv>SsW'p_  
#@"<:!?z  
pGK;1gVj  
%"af748!+D  
文章出自: 世科网 JM\m)RH0  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个