论坛风格切换切换到宽版
  • 202阅读
  • 0回复

[商用和工业设备]美国联邦能效法规(商用自动制冰机) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgatc
 

发帖
390
世科币
882
威望
467
贡献值
22
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-02

对自动制冰机产品美国能源部于发布的最终法规在《美国联邦法规》中对应位置为:10 CFR 431.131 10 CFR 431.136

1.         适用范围

10 CFR 431.132中对商用自动制冰机的定义为:由工厂生产组装的商用产品,具备以下特性:

u       具有一个冷凝机组和作为其组成部分的制冰部件,具备制冰和收集冰块功效的。

u       可能具备存储冰块,发送冰块或储存发送冰块组合功能

2.         能效限定值

10 CFR 431.136中对商用自动制冰器的能效限值为以下表1

1 商用自动制冰器的能效限定值
设备类型
制冷方式
制冰率/
(磅冰/24H
最大能耗/
KW·H/100冰量)
最大压缩用水量1GAL/100冰量)
制冰头
<500
7.80-0.005 5H
200-0.022H
制冰头
>=500<1436
5.58-0.001 1H
200-0.022H
制冰头
>=1436
4.0
200-0.022H
制冰头
空气
<450
10.26-0.008 6H
不适用
制冰头
空气
>=450
6.89-0.001 1H
不适用
远程冷凝(非远程冷凝器)
空气
<1000
8.85-0.003 8H
不适用
远程冷凝(非远程冷凝器)
空气
>=1000
5.1
不适用
远程冷凝及远程冷凝器
空气
<934
8.85-0.003 8H
不适用
远程冷凝及远程冷凝器
空气
>=934
5.3
不适用
自给式
<200
11.40-0.019H
自给式
>=200
7.6
自给式
空气
<175
18.0-0.046 9H
不适用
自给式
空气
>=175
9.8
不适用
H——制冰率,单位为“1b/24h”
1用水量仅指冷凝器所使用的用水量,不包括制冰用的可饮用水。

3.         检测方法

对商用自动制冰器的能耗和压缩用水率的检测采用“ARI8102003 商用自动制冰器的性能4部分检测要求5部分能耗和压缩用水率的规定进行。

需要注意的是,不可采用标准“ANSI/ASHRAE 29:1988RA 20058.3的公式计算能耗值,但可用检测时的总能耗除以检测时的总制冰量后乘以100%,从而得到能耗效率。

文章出自: 世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个