澳大利亚在AS 2374.1.2:2003标准中对油浸式配电变压器和干式配电变压器做出了最低能效(MEPS)的规定,并且在AS 60076.11:2006标准中规定了测试的程序和要求。而AS/NZS 4879.1:2008和AS/NZS 4879.2:2010是对于低压灯的变压器。
1. 适用范围
该标准的适用范围为电源频率从10kVA至2500kVA之间的,预计将用于11kV至22kV的电网之间的油浸式配电变压器和干式配电变压器。
2. 最低能效
以下表1和表2分别为油浸式配电变压器和干式配电变压器的最低能效要求:
表1 油浸式配电变压器
表2 干式配电变压器
3. 检测方法
标准AS 60076.11:2006中规定了变压器的检测方法。最低能效是在变压器设置在50%电源效率等级时所测试得出的数据。
文章出自: 世科网