论坛风格切换切换到宽版
  • 212阅读
  • 0回复

[商用和工业设备]日本领跑者计划(变压器) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dgatc
 

发帖
390
世科币
882
威望
467
贡献值
22
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-02

1.         适用范围

日本配电变压器能效标准适用于初级额定电压大于600V;不大于7000V的使用交流电的油浸式和树脂浇注式配电变压器,但是不适用于发电机变压器、输电变压器、使用量非常少的变压器或用于特殊场合的变压器,其中包括:

l         使用瓦斯绝缘的变压器;

l         使用H型绝缘材料的变压器;

l         使用斯考特连接的变压器;

l         有不小于3个绕组的电压器;

l         安装在多用电柱上的变压器;

l         额定容量不大于5kVA或大于500kVA的单相变压器;

l         额定容量不大于10kVA或大于2000kVA的三相变压器;

l         使用树脂绝缘材料;把三相交流电变成单相交流电和三相交流电的三相变压器;

l         初级额定电压小于100V或大于600V的变压器;

l         风冷或水冷变压器。

2.         能效限定值

(1) 以下表1为油浸式和树脂浇注式配电变压器的能效限定值,表6的类别相应的发售台数计加权平均值应不大于根据同表中的计算公式的计算值和相应发售的台数加权后的值:

1 变压器能效基准
产品目录
相数
额定转速/额定能耗
标准公式
等级
油浸式变压器
单相
50赫兹-小于等于500千伏安
E=15.3.(Kva)0.696
I
60赫兹-小于等于500千伏安
E=14.4.(Kva)0.698
II
三相
50赫兹-小于等于500千伏安
E=23.8.(Kva)0.653
III-1
50赫兹-大于500千伏安
E=9.84.(Kva)0.842
III-2
60赫兹-小于等于500千伏安
E=22.6.(Kva)0.651
IV-1
60赫兹-大于500千伏安
E=18.6.(Kva)0.745
IV-2
模具变压器
单相
50赫兹-小于等于500千伏安
E=22.9.(Kva)0.647
V
60赫兹-小于等于500千伏安
E=23.4.(Kva)0.643
VI
三相
50赫兹-小于等于500千伏安
E=33.6.(Kva)0.626
VII-1
50赫兹-大于500千伏安
E=24.0.(Kva)0.727
VII-2
60赫兹-小于等于500千伏安
E=32.0.(Kva)0.641
VIII-1
60赫兹-大于500千伏安
E=26.1.(Kva)0.716
VIII-2
注:1)油浸式变压器是指绝缘油作为绝缘材料使用。
2)树脂浇注式变压器是指使用树脂制的绝缘材料。
3E——基准能效值(单位:W);
S——额定容量(单位:kVA)。

2)上述的规定也适用于没有适应日本工业标准C4304C4306以及日本电机工业会标准14741475规定标准规格的情况。此时,表6中的基准能效计算公式应分别在该计算公式的右边乘以1.10(树脂浇注式变压器时乘以1.05)。

3.         计算和检测方法

1)上述能效为总损耗,该总损耗计算公式为:

E= W1 + (m/100)2×Wc

其中:E——总损耗(单位:W);

W1——空载损耗(单位:W);

     m——基准负荷率(额定<=500kVA40%500kVA50%)(单位:%);

Wc——符合损耗(单位:W)。

2W1Wc为按照日本工业标准C4304C4306规定的方法测量得到空载损耗和负荷损耗。

文章出自: 世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
 
上一个 下一个