美国能源部DOE在10 CFR 431.196中对能效的标准值做出了规定,而在10 CFR 431.193和10 CFR 431K附件A中规定了测试的方法和程序。
1. 适用范围
该法规适用于在2010年1月1日之后制造并在美国销售或进口到美国的低压干式配电变压器、油浸式配电变压器和中压干式配电变压器。
2. 能效限定值
(1) 低压干式配电变压器
2010年1月1日后生产的低压干式配电变压器的效率不得低于表1所示的要求。表中无对应kVA值的配电变压器其最低效率应按照kVA值(低于和高于)和效率的线性内插法计算。
表1 低压干式配电变压器
(2) 中压干式配电变压器
2010年1月1日后生产的中压干式配电变压器的效率不得低于表2所示的要求。表中无对应kVA值的配电变压器其最低效率应按照kVA值(低于和高于)和效率的线性内插法计算。
表2 中压干式配电变压器
(3) 油浸式配电变压器
2010年1月1日后生产的油浸式配电变压器的效率不得低于表3所示的要求。表中无对应kVA值的配电变压器其最低效率应按照kVA值(低于和高于)和效率的线性内插法计算。
表3 油浸式配电变压器
3. 检测方法
10 CFR 431.193和10 CFR 431分部K附件A中规定了测试的方法和程序,主要的测试方法有:电阻测试法和损耗测量。同时,在检测程序中还有一附件,“10 CFR 431分部K附件B稽查取样计划”。