5#PhaVc
日本的领跑者计划适用于制冷和制热空调,以及专业制冷空调。对于壁挂式、无风管家用空调(室内机分别控制操作的分体式空调,即一拖多空调除外):
l 制冷量小于等于4 kW的空调,2004制冷年度(2003年10月1日至2004年9月30日)及以后年度参照表1的能效基准值;
l 制冷量大于4 kW的空调,2007制冷年度(2006年10月1日至2007年9月30日)及以后年度参照表1的能效基准值;
l 2010制冷年度(2010年4月1日至2011年3月31日)及以后年度参照表2和表3的A~G级的能效基准值。
对于其他类型的家用空调:
l 2007制冷年度(2006年10月1日至2007年9月30日)及以后年度参照表1的能效基准值;
l 2012制冷年度(2012年4月1日至2013年3月31日)及以后年度参照表3的能效基准值。
表1给出了家用和商用空调第一阶段(2006年10月1日至2007年9月30日及以后,或2003年10月1日至2004年9月30日及以后)的能效基准值。
表1 家用和商用空调第一阶段能效基准值
表2给出了制冷量小于等于4 kW、无风管、壁挂式家用空调第二阶段(2010年4月1日至2011年3月31日及以后)的能效基准值。
表2 制冷量小于等于4 kW、无风管、壁挂式家用空调第二阶段能效基准值
表3给出了其他家用空调第二阶段(2012年4月1日至2013年3月31日及以后)的能效基准值。
表3 其他家用空调第二阶段的能效基准
We2=|AB
3.检测方法 oxZ(qfjS
(1) 家用和商用空调第一阶段能效基准测量方法 z7o59&
制冷效率:采用日本工业标准JIS B 8615-1或JIS B 8615-2规定的制冷量的试验方法进行测量计算。 4(]k=c1<
制冷/制热的平均能效是指制冷效率和制热效率的平均值(如果额定频率为50Hz和60Hz共用时,分别进行计算后的数值中取小的)。其中制热效率为用日本工业标准JIS B 8615-1或JIS B 8615-2规定的制冷量的试验方法进行测量。 Nx__zC^r
(2) 家用空调第二阶段的能效基准测量方法 ewY X \
该能效基准要根据JIS C 9612:2005附录3规定的方法进行计算。 Wu(GC]lTG
4. 标识要求 $6N.ykJ
家用空调上显示信息依据《家庭用品品质标签法》的规定。具体显示的信息包括:产品类别、制冷量、制冷功耗、制热量、制热功耗、年度性能系数、制造商名称。