论坛风格切换切换到宽版
  • 191阅读
  • 0回复

[IEC标准]LED模块连接器的安全要求 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线david
 

发帖
211
世科币
413
威望
252
贡献值
115
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-15

IEC标准LED模块连接器安全要求简析

        IEC 60838-2-2《杂类灯座-第2-2部分:LED模块连接器的特殊要求》是IEC于2006年颁布的一个有关LED模块间连接器的安全规范,它对LED模块连接器的分类、标记、防触电保护、接线端子、接地装置、结构、防潮、绝缘电阻和介电强度、机械强度、螺钉、载流部件和连接件、爬电距离和电气间隙、耐久性、耐热与防火、抗剩余应力和抗腐蚀性、抗震动性能等方面进行了详细规定。IEC 60838-2-2中大量引用了IEC 60838-1《杂类灯座-第1部分:通用要求和测试》中的相关规定,所以应该将这两个标准结合进行考量。以下对部分要求进行详细介绍:

(1) 标准的额定值

    IEC 60838-2-2规定了所适用的LED模块连接器的最大额定电压为50 V,最小额定电流为10 mA,最大额定电流为3 A,额定工作温度范围为:-30℃~+65℃。

(2) 防触电保护

    这部分引用了IEC 60838-1《杂类灯座-第1部分:通用要求和测试》中第7条的规定,即要求:

  • 嵌入式灯座的结构应能使灯座按正常使用安装或嵌装及接线时,其带电部件不应被人触及;
  • 双端灯灯座按正常使用安装接线后,其结构应能使灯座的带电部件不被触及。

(3) 接地装置

    这部分引用了IEC 60838-1中第9条的规定,即要求:

  • 除带连接引线的灯座外,带接地装置的灯座应至少有一个接地端子;
  • 在灯座上,发生绝缘故障时可能带电的、可触及金属部件应能可靠接地;
  • 接地端子应牢固锁定,防止意外松动;
  • 接线端子所用金属在与接地铜线接触时不应有发生锈蚀的危险;
  • 导线固定架的金属部件应与接地电路无关。

(4) 结构

    除了满足IEC 60838-1中第10条的通用要求外,还规定连接导线的最小横截面积为0.22 mm2,如使用带状电缆,则其最小横截面积为0.09 mm2

(5) 耐久性

    当温度快速变化或在高湿度环境下,LED模块用连接器应能与模块保持良好的电气接触。耐久试验后,所测得的灯座触点与连接件之间的电阻应不超过以下值:

0.045 Ω+(A×n)                         (13)

    在公式13中,如果n=2,则A=0.01 Ω;如果n>2,则A=0.015 Ω。其中n是指连接器和PCB间单独的触点的数目。

(6) 抗剩余力和抗腐蚀性

    这部分引用了IEC 60838-1中第17条的规定,即要求:

  • 由轧制铜板材或铜合金制成的触点及其它部件,在发生故障时会使灯座不安全,这些部件不应由于剩余应力而被损坏;
  • 铁质部件生锈后会破坏灯座的安全性,应对这些部件采取充分的防锈措施。

(7) 抗振动性能

    LED模块用连接器在正常使用中受到振动时应能和模块保持良好的电气接触。

文章出自: 世科网

评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个