1.下列类型荧光灯镇流器应符合表1要求

  • 2010年 6月30日前制造的替换荧光灯镇流器 ;
  • 1990年1月1日后制造的荧光灯镇流器;
  • 1990年4月1日后销售的荧光灯镇流器;
  • 1991年4月1日后被灯具制造商整合入灯具的荧光灯镇流器
                                            表1

应用类型

镇流器输入电压

灯的总标成功率

镇流器效率系数

One F40 T12

120

40

1.805

277

40

1.805

Two F40 T12

120

80

1.060

277

80

1.050

Two F96T12

120

150

0.570

277

150

0.570

Two F96T12HO.

120

220

0.390

277

220

0.390

2.下列类型镇流器应符合表2要求

200541日后制造、200571日后销售、2010630日后制造的替换荧光灯灯镇流器或由灯具制造商在200641后整合入灯具的镇流器符合以下要求:

应用类型

镇流器输入电压

灯的总标成功率

镇流器效率系数

One F40 T12

120

40

2.29

277

40

2.29

Two F40 T12

120

80

1.17

277

80

1.17

Two F96T12

120

150

0.63

277

150

0.63

Two F96T12HO.

120

220

0.39

277

220

0.39