论坛风格切换切换到宽版
  • 183阅读
  • 0回复

[能效要求]高压钠灯能效标准-- GB 19573-2004 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线shzt
 

发帖
194
世科币
471
威望
281
贡献值
524
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-06-14
n RvaCAt^  
GB 19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》 1[J|AkN  
Q :.i[  
 i CLH  
中国对高压钠灯的能效要求主要在GB 19573-2004《高压钠灯能效限定值及能效等级》中规定。GB 19573-2004适用于作为室内外照明用的、且带有透明玻壳的高压钠灯,功率范围为50 W~1000 W,配以相应的镇流器和触发器,在额定电压的92%~106%的范围内正常启动和燃点。
k>\v]&|T`  
GB 19573-2004规定了普通型高压钠灯(以下简称高压钠灯)的能效等级、能效限定值、节能评价值等能效要求。标准将高压钠灯的能效等级分为3级,其中1级能效最高;2级能效为节能评价值;3级能效为能效限定值。各等级本量的平均初始光效值不应低于表1的规定,并且单个样本的初始光效不能低于各等级平均初始光效值的90%
1 高压钠灯的能效等级
额定功率/W
最低平均初始光效值/LM/W
能效等级
1
2
3
50
78
68
61
70
85
77
70
100
93
83
75
150
103
93
85
250
110
100
90
400
120
110
100
1000
130
120
108
no W]E}nN  
高压钠灯老炼100 h之后,按照GB/T 13434中光参数的测试方法进行光通量测量,然后按公式(1)计算光效,再按公式(2)去样本量的算术平均值:
                                    (1
                                   (2
fERO(o  
式中: shw"TF>?zG  
η为高压钠灯的初始光效,单位为流明每瓦(lm/W); oR,6esA+6n  
φ为高压钠灯的初始光通量,单位为流明(lm); nmts% u  
P为高压钠灯的实测灯功率,单位为瓦(W); \=7jp|{Yl  
n为样本量。i=1,2,3……n 1]eRragm"  
[8^q3o7n  
EwX{i}j_V  
]d-.Mw,'  
\ ZE[7Ae  
(y 7X1Qc)  
*; ]}`r  
文章出自: 世科网 Dr kTM<  
|Rz.P t6  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
快速回复
限200 字节
批量上传需要先选择文件,再选择上传
 
上一个 下一个