1. 空调和舒适风扇的生态设计法规草案G/TBT/N/TUR/13

    2012年8月29日,土耳其科技工业部向WTO秘书处通报了空调和舒适风扇的生态设计法规草案PDF文本)。该法规草案的上级法律是关于能源相关产品生态设计要求的第2010/643号部长理事会法令。通报的法规草案规定了额定制冷(热)能力≤12 kW的电源驱动的空调,以及电风扇输入功率≤125W.的舒适风扇的生态设计要求。该法规草案的通报评议期为2个月。

    通报的法规草案要求类似于欧盟对于空调和舒适风扇的ErP实施条例(EU) No 206/2012。生态设计要求分为最低能源效率、待关机最大功耗和最大声功率级三方面,按两个阶段实施:第一阶段从2013年1月1日开始实施;第二阶段从2014年1月1日开始实施。

    (1) 最低能效要求

    单管和双管空调、以及非单管和双管空调的最低能效要求应达到欧盟的第一阶段要求,如表1和表2所示:表1 单管和双管空调的最低能效要求

双管空调
单管空调
2013.1.1
2014.1.1
2013.1.1
2014.1.1
EER额定
COP额定
EER额定
COP额定
EER额定
COP额定
EER额定
COP额定
制冷剂GWP>150
2.40
2.36
2.60
2.60
2.40
1.80
2.60
2.04
制冷剂GWP£150
2.16
2.12
2.34
2.34
2.16
1.62
2.34
1.84

表2 非单管和双管空调的最低能效要求

2013.1.1
2014.1.1
SEER
SCOP
SEER
SCOP
制冷剂GWP>150< 6 kW
3.60
3.40
4.60
3.80
6~12 kW
4.30
3.80
制冷剂GWP£150< 6 kW
3.24
3.06
4.14
3.42
6~12 kW
3.87
3.42
    其中,GWP为全球变暖潜势,EER额定为额定能效比(制冷量与额定输入功率之比),COP额定为额定性能系数(制热量与额定输入功率之比),SEER为季节能效比(整个制冷季节中参考的年制冷需求与年制冷能耗之比),SCOP为季节性能系数(整个制热季节中参考的年制热需求与年制热能耗之比)。

    相对于欧盟最低能效要求,土耳其对于制冷剂GWP£150且额定制冷/热能力<6kW的非单管和双管空调要求低些。

    (2) 待机和关机模式最大功耗

    单管和双管空调以及舒适风扇的待机和关机模式功耗不应超过表3的最大限值。表3 单管和双管空调、舒适风扇的待关机能效要求

第一阶段(2013.1.1
第二阶段(2014.1.1
关机模式£ 1 W£ 0.5 W
待机模式重新激活£ 1 W£ 0.5 W
信息与状态显示£ 2 W£ 1 W
提供待关机模式
电源管理
    (3) 最大声功率级

    对于单管和双管空调,室内声功率级£65 db(A)。

    对于非单管和双管空调,最大声功率级见表4:表4 非单管和双管空调,最大声功率级(db(A))

额定制冷/热量£ 6 KW
6 < 额定制冷/热量£ 12 KW
室内声功率最大值
室外声功率最大值
室内声功率最大值
室外声功率最大值
60
65
65
70