1、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置? l,|Llb 答:在电缆两端,电缆直径50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。 Luao?;|U 2、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理? =1[_#Moc6 答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出,放入干燥的密封筒内。(2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中,离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封。 TQB)
A9 3、电缆外护层的作用是什么? KR.;X3S} 答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度。 A f`Kg-c_( 4、室外电缆沟应符合哪些要求?
JE O$v|X 答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上,有良好的排水管。 Jxl'!8t 5、电缆内护层的作用是什么? QGNKQ`~ 答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。 ->ZP.7 6、使用钢丝钳时应注意些什么? _qB
._ 答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏。 th{J;a 7、什么叫绝缘强度? 59nRk}^$se 答:绝缘物质在电场中,当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度。 -aT-<+?s 8、对电缆导体连接点的机械强度有何要求? 1XiA 答:连接点的机械强度,一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。 >FE8CH!W& 9、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能? :s_o'8z7L 答;应具备下列主要性能:(1)高的击穿强度;(2)低的介质损耗;(3)当高的绝缘电阻;(4)优良的耐放电性能;(5)具有一定的柔软性和机械强度;(6)绝缘性能长期稳定。 .$~3RjM 10、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定? o?ug`m" 答:对于铜芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套电缆为40N/cm。 +kWWx#L# 11、对电缆保护管有何规定? La6
9or 答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个。 {)Wf[2zJ 12、如何测量电缆护套的外径? ">T\]V$R 答在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径。 NioqJG?p 13、不同截面的铜芯电缆如何连接? Sk
EI51] 答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接。 pbKmFweq 14、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? /@
emE0 答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆。(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度。(3)剥除护层。(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上。(5)填充三叉口及绕包密封胶。(6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部。(7)剥铜带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层。(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩。(9)安装接线端子。(10)安装绝缘管。(11)安装密封管。(12)核相后安装相色管。
|