为了保证压力表的正常使用及使用寿命,正确的安装方法非常重要。安装压力表时注意以下几个方面: ON~K(O2g(
1、测压点的选择,所选择的测压点能反映被测压力的真实情况。 |rg4j
(1)要选在被测介质直线流动的管段部分,不要选在管路拐弯、分叉、死角或其它易形成漩涡的地方。 pg;y\}
(2)测量流动介质的压力时,应使取压力点与流动方向垂直,清除钻孔毛刺。 f.cQp&&]r
(3)测量液体压力时,取压点应在管道下部,使导压管内不积存气体,测量气体时,取压点应在管道上方,使导压管内不积存液体。 T
UaW'
2、导压管铺设 fqcFfz6?x
(1)导压管粗细合适,一般内径6~10mm,长度3~5m。 ~-.^eT kP
(2)当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线。 j~a"z4 0
(3)取压口到压力表之间应装切断阀,应靠近取压口。 o :tz_5
3、压力表的安装 NLLLt
(1)压力表应安装在易观察和检修的地方。 fEB>3hI
(2)安装地点应力求避免振动和高温影响。 ' `K-rvF,C
(3)测量蒸汽压力时应加装凝液管,以防止高温蒸汽直接和测压元件接触;对于有腐蚀介质时,应加装充有中性介质的隔离罐等。总之,针对具体情况(如高温、低温、腐蚀、结晶、沉淀、粘稠介质等),采取相应的防护措施。 1 ynjDin<
压力表的连接处应加装密封垫片,一般低于80℃及2MPa压力用石棉纸板或铝片,温度及压力更高时(50MPa)用退火紫铜或铅垫。另外还要考虑介质的影响,例如测氧气的压力表不能用带油或有机化合物的垫片,否则会引起爆炸。测量乙炔压力时禁止用铜垫.