目前在电子、制药、食品、生物工程、医疗等领域对洁净室的要求越来越高,洁净技术也随之发展起来。它结合了工艺、建筑、装饰、给排水、空气净化、暖通空调等各方面的技术。按照中华人民共和国标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》,其与空调系统相关的主要技术指标为: mm~o%1|WR
pl? J<48
1. 空气洁净度: gbi~!S-
等级 每M3空气中≥0.5微米尘粒数 每M3空气中≥0.5微米尘粒数 AI`1N%Owi
100级 ≤35×100 "MKsSty
1000级 ≤35×1000 ≤250 x[<#mt
10000级 ≤35×10000 ≤2500 /VOST^z!
100000级 ≤35×100000 ≤25000 G?X,Y\Lp
#SOj4W
0hr)tYW,G
-|UX}t*
mr\L q~*c
2. 温、湿度: L
r]Hvd
(1) 满足生产要求; (B4A$t
(2) 生产工艺无温、湿度要求时,洁净室温度为20-26℃,湿度小于70%; <OFqUp*l
(3) 人员净化用室和生活用室温度为16-28℃。 :l[Q
3. 洁净室正压: FO3*[O
洁净室必须维持一定的正压。不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的静压差,应不小于4.9Pa,洁净区与室外的静压差,应不于9.8 Pa.。 X64I~*
此外,还有对于风量,风速等的技术要求。总之,洁净室的各项指标都非常严格,因此,对其进行精确的控制就成为必须。 qt;Tfuo
1. 2洁净室空调自控的意义 Oc=PJf%D#
在现代商业及工业楼宇中,空调系统设备较多,自动化管理是使其安全工作并良好运行的重要保证。同时,空调的能源消耗一般占总能源消耗的40%以上,因此空调节能是节能的重要手段。对洁净室而言,更是如此。采用空调自控产品,会产生下列一系列好处: h2*&>Mc
首先,由于空调系统实现自动化监控,可以使系统能够更安全的运行,并最大限度的提高舒适程度。对洁净室来说,更成为保证生产所必须的条件。 $+N^ s^
此外,由于实现了自动化监控,可以在满足系统安全运行及保证系统的各种技术指标的同时,最大限度的实现节能控制,符合日益突出的节能和环保需要。有关资料表明,采用空调自控系统后,可节约空调系统设备年度运行费用的10%。更乐观的估计认为可达15%-30%。而空调自控产品的投资占整个楼宇或厂房总投资的不到0.5%,收回投资时间短。 NGzqiu"J
同时,由于实现设备的自动控制和管理,可缩减人员维护,节约人员开支,提高综合管理水平,减少突发事故的发生和设备损坏,从而带来潜在效益。 sM_e_e
1. 3洁净室空调控制系统功能简价 (!=aRC.-
Excel 20中文版控制器是美国HONEYWELL公司先进Excel 5000控制器家族中的一员。特别适合应用于洁净室如手术室,洁净厂房的空调控制,依照《洁净室施工验收规范》,《洁净厂房设计规范应》,《采通风与空气调节设计规范》等国家标准,并综合考虑上述各系统的内在联系,我们以Excel 20为核心构建了较完整的洁净室空调自控系统,它具备以下特点: HK.J/Zr
1.恒温恒湿比例积分控制 e4LNnJU\|
2.室内远程启停空调 Hvk?(\x
3.室内温度设定 Z}f_\d'
4.夏季防止送风凝露/冬季防冻 ^a5>`W
5.非关键故障(滤网堵塞/送风过热)报警及联锁 ?Ea"%z*c5
6.关键故障(火灾)报警及联锁 0&~u0B{
7.开机顺序和联锁等。 DVH><3