电网上同时存在着
谐波电流和
谐波电压,谐波电流与谐波电压之间的关系是很多人感到迷惑的
问题。
J?tnS6V 首先需要搞清楚谐波电压与谐波电流的因果关系。
z80*Ylx 谐波电流是非线性负载产生的,这些非线性负载从电源吸取非正弦波的电流,这些非正弦波电流中包含了谐波电流。
, 10+Sh 谐波电流流过线路阻抗时,在线路的两端产生了谐波电压(欧姆定律),谐波电压是由谐波电流产生的。打个比喻,谐波电流是蛋,在一定条件下(线路存在阻抗),孵化出了谐波电压这个蛋,如图2-1所示。
^x_.3E3Q 如果特定的配电系统对于N次谐波电流的阻抗为ZN,谐波电流IN在配电系统上产生的谐波电压VN为:
KvI/!hl\ VN = IN ´ ZN
v[?gM.S
F 式中:电网阻抗ZN包括了变压器的阻抗和配电线的阻抗,如图2-1所示。
图2-1 谐波电压与谐波电流
H)y_[:[ 这里所说的阻抗包含了电阻和电抗两部分,电抗部分包含了电感的感抗,和电容的容抗。按照这个
概念,将图2-1进一步细化,就得到了图2-2所示的网络,图中的各元素的含义如下:
e$mVA}>Ybp L1:变压器绕组电感
Cn.dv
- R1:变压器绕组电阻
=CL,+ L2:配电线路分布电感,大约每米1mH
:73T9/ R2:配电线路分布电阻
#X6=`Xe# C1:变压器绕组电容+补偿电容,有系统有补偿电容时,可以忽略绕组的电容
YG>Eop C2:配电线路分布电容:大约每米100pf,当系统有补偿电容时,由于其数值很小,可以忽略
图2-2 配电线路的模型
DG3Mcf@5 如果不考虑系统有补偿电容的情况,并且仅考虑谐波电流(频率较低),则可以忽略C1、C2;这时系统的阻抗可以简化为:
4dh>B>Q Z = R1 + R2 + jw(L1+L2)
&3*r-9
BZ 式中:w为电流的角频率,等于2pf,f是电流的频率。
I."s&]FZ 从上式可以看出,配电线路对于基波和谐波,以及不同次数的谐波具有不同的阻抗值,谐波的次数越高,阻抗值越大。
26j-1c!NGd 电网的阻抗越高,同样的谐波电流产生的谐波电压越大。
q?f-h<yRQ 需要特别注意的是,配电线路的感抗是不容忽视的。
WkoYkkuzj 例一:100米长的配电线路,电感大约为0.1mH,对于5次谐波,感抗为:2p´250´10-4 = 0.157W,如果5次谐波的电流幅度为200A,5次谐波的电压幅度达到约31V,对于380V系统,这是一个很大的比例。
AUl[h&s 另外,配电线路的电阻对于高次谐波也呈现出更大的阻值,这是由于高频电流的趋肤效应导致实际的导线截面积变小,增加了电阻。
b_@bS<wsF} 因此,在提到谐波电压时,要明确以下因素才有意义:
Ej`G( 变压器的容量:这决定了变压器的阻抗,变压器的容量越小,电压畸变率越高;
wee5Nirw6 测量地点:这决定了线路阻抗,距离变压器越远,电压畸变率越高;
1rh2!4)7 补偿电容的投入状态:这决定了整个系统的阻抗,补偿电容会放大某些谐波电流。
G:MQ_tfr& 例二:图2-3说明较大的谐波电流并不导致较大的谐波电压。图2-3(a)中的情况是变压器容量较小的情况,这时,虽然电流(上图)畸变率并不大(所含的谐波电流成分较小),但是电压(下图)出现严重的畸变。
a#3,qp! 图2-3(b)中的情况是变压器容量较大的情况,这时,虽然电流(上图)畸变率很大(所含的谐波电流成分较大),但是电压(下图)并未出现严重的畸变。
1sfs!b&E 因此,在几乎所有的电网谐波
标准中,对谐波电流的限制都不是一个定值。随着变压器的容量变化,变压器的容量或者冗余量越大(较强的电源),对谐波电流的限制越松(允许的谐波电流幅度更大)。
]T>YYz
较弱的电源,例如柴油发电机、UPS电源等,由于其内阻大,因此谐波电流对其的
影响更大。因此,柴油机发电的备用电源、UPS、船上电网等场合,更需要关注非线性负载的谐波问题。
zc>LwX}< 在一些关键点的部位,例如金融机构、医院、机场等,为了保证
电子信息系统的高度可靠,必须有应急供电系统,这些应急供电系统通常由柴油发电机、UPS电源等构成。这些电源的内阻较大,当谐波电流流过他们时,会产生比市电供电时更大的谐波电压(现象为电压发生平顶畸变),导致系统中的
设备工作异常。
图2-3 电压畸变率与变压器容量的关系
Uql7s:!,U 总结:
X""}]@B9z 对
于标准的电网(提供纯净50Hz电压),其上产生的谐波电压是由非线性负载发出的谐波电流产生的,同样的谐波电流在不同的条件下产生的谐波电压不同,电源越弱(包括小容量的变压器、自备发电机、UPS电源等),产生的谐波电压越大;距离电源(变压器、发电机、UPS等)越远,谐波电压越大。有些谐波问题仅在使用应急电源时才暴露出来.
ybgw#jv=