通常谐波电流谐波电压并不用绝对数值表示,而是用他们与基波的比例来表示。这显然是合理的,例如两台设备产生同样幅度为1A的5次谐波电流,一台设备的基波电流幅度为2A,另一台的基波电流为10A,那么这两台设备产生谐波的情况完全不同,前者是严重的谐波源负载,后者则算不上严重的谐波源。如果用谐波与基波的比例表示,前者的谐波电流为50%,后者的谐波电流为10%,明确地反映了这种关系。 ,7Dm p7  
  谐波电流与谐波电压用畸变率来表示,有以下几种定义: &})Zqc3Lqk  
  总谐波电流畸变率THID: 0DaKd<Scv  
  THID = 总谐波电流的有效值/基波电流的有效值 4N)45@jk[  
  总谐波电流的有效值为:
\I 7&F82e  
  总谐波电压畸变率THVD: _xM}*_<VP  
  THVD = 总谐波电压的有效值/基波电压的有效值 Bxf&gDwjgr  
  总谐波电压的有效值为:
n){u!z)Al  
  单次谐波电流畸变率: ]4Q~x  
  这个量用于度量某一次谐波电流所占的比例,例如N次谐波电流的有效值为IN,基波电流的有效值为I1,则N次谐波电流的畸变率为: ] V,#>'  
  N次谐波电流畸变率 = IN / I1 # <5i/5&  
  许多标准中不仅规定总谐波电流畸变率,还规定单次谐波电流的畸变率。 |H %,>r`9S  
  单次谐波电压畸变率: in>?kbaG+  
  这个量用于度量某一次谐波电压所占的比例,例如N次谐波电压的有效值为VN,基波电压的有效值为V1,则N次谐波电压的畸变率为: .G>6_n 3  
  N次谐波电压畸变率 = VN / V1 qSQsY:]j0  
  许多标准中不仅规定总谐波电压畸变率,还规定单次谐波电压的畸变率。 ~Dj_N$_+9  
  总需求电流畸变率:TDD (total demand distortion) > M4QEv  
  总需求电流畸变率的定义与总谐波电流畸变率十分相近,但是分母是用电户需求的最大基波电流有效值,而不是基波电流的有效值。在工厂新建建时,这个最大需求基波电流可以是协议用电量,对于已经运行的工厂,这个最大需求电流是工厂过去一年中的电流平均值。 *KPNWY9!W  
  TDD通常用于对电源母线上的谐波情况的描述,它是满载时谐波电流与满载时基波电流的比值。 6S?*z `v  
  THID = 总谐波电流的有效值/基波电流的有效值 zg{  
  总谐波电流畸变率THID与总需求电流畸变率容易混淆,记住下面的描述: k5)e7Lb(  
  THID用于衡量某个时刻、电网上某个位置的电流畸变情况,在分析电网上的谐波状况时使用,因此在记录THID时往往要标明时刻、位置。另外,也用THID来衡量采取谐波抑制措施后的效果。例如,没有进行谐波治理时,THID=70%;进行谐波治理后,THID=5%,说明谐波减小为原来的14%,也就是86%的谐波电流被消除了。 I@YX-@&7  
  仔细研究表6-1,观察他们的差别。表中,随着满载电流减小,TDD越来越小,而THD逐渐增加。
  表6-1 THID与TDD的差别
d+g+ {p>?  
  THVD 通常用于衡量某个时刻、电网上某个位置的电压畸变情况,电压畸变是导致电子设备误动作的主要原因,因此在分析设备误动作的故障时经常测量这个参数。在受干扰的设备的电源输入端测量THVD,看其是否很大。通常THVD > 5%时,电子设备容易出现误动作。谐波治理的一个目标是保证在电网上特定的位置THVD < 5%。 'q{|p+  
  总结: eX9H/&g  
  通常不用谐波电流或电压的绝对数值表示谐波的严重程度,而用谐波在基波中所占的比例来衡量谐波的严重程度。 =]F15:%Z q  
    