故障现象:
"\]NOA* 变频器驱动一台400kW水泵,变频器工作时,周围(包括隔壁房间)的
仪表出现异常,希望解决这个
问题。
SK@%r 变频器干扰仪表问题分析与方案制定: t|ih{0 现场考察发现,隔壁房间的仪表距离变频器的距离有20多米远,因此可以排除空间
辐射的问题,实际上,变频器与水泵之间的连接电缆长度约5米,并且是屏蔽电缆,这也减小了辐射干扰。根据以上推论,认为干扰主要通过电源线传导干扰隔壁房间的仪表。对于这种干扰,可以有以下几个方案。
bQ3EBJT{P 方案一:
-/O_wqm# 在变频器的电源输入端安装
HTHF滤波器和
EMFI射频干扰滤波器。这个方案的优点是,一步到位,在最短的时间内彻底解决干扰问题。缺点是,不是最经济的办法。
eA$wJ$* 方案二:
D V 首先在变频器的电源输入端安装一个EMFI射频干扰滤波器,观察干扰问题的变化,如果故障现象消失,则以最低的成本解决了问题。如果故障现象没有消失,在变频器的输入端安装一台3%的电抗器,观察故障现象,如果故障消失,则以较低的成本解决了问题。如果故障现象没有消失,在变频器的输入端安装一台HTHF滤波器。这个方案的优点是:有可能以较低的成本解决问题。缺点是,会耗费较长的时间。
~_ 8X%uty 方案三:
k[`9RGT 与方案二类似,也是分步实施,但是安装EMFI没有效果后,直接安装HTHF谐波滤波器。
zB?} {@ 变频器干扰仪表问题解决: Bv)^GU& 由于水泵的工作并不需要连续,短暂的停机不会导致经济损失,决定采用方案二,以期获得较高的性价比。
QQnpy.`:/ 在变频器的电源输入端安装EMFI 滤波器后,故障现象有所减轻(仪表出错的频度降低),但是故障没有消失,安装了一台UPR输入电抗器后,故障现象基本消失。由于这些仪表不是用于
生产过程控制,偶尔出错是允许,因此没有必要安装HTHF谐波滤波器。
3Dd"qON!