w5@5"M hXW` n*Zw 1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? 5/meH[R\M nxLuzf4U5 ><V*`{bD9) 答:由于3次谐波的
危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的
方法如表5-1所示:
$TQhr#C] 表5-1:控制谐波电流的方法
f:c'j` 96=<phcwN[ 综合各方面的因素,我们推荐
有源滤波器和
零线谐波电流阻断器两种方法。
_)A|JC!jId 对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。
2RiJ m" L/3A g*
] 2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? f/Gx}
x= -,bFGTvYQ MP]<m7669* 答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。
&kb`)F3nU 传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护
作用。
LoF/45|-<
ffKgVQux 图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器
;vx5 =^7P 但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。
)p&g!qA o3WOp80hz 3、什么是有源滤波器? l;8t%JV5 +qi&