在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx>>1/(1/R1 1/R2 .。。 1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地极地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地极,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点: h 6*`V  
  ①注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。开路接地极,不能
测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。 WM"^#=+$  
  ②注意测量位置,选取合适的测量点;选取的测量点不同,测得的结果是不同的,测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。 6mdnEmFM]  
  ③注意“噪声”干扰;地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使
测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noies”或类似符号。