论坛风格切换切换到宽版
  • 1185阅读
  • 1回复

[安全规格][分享]接地电阻测量方法之电压电流表法 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线david
 

发帖
211
世科币
413
威望
252
贡献值
115
银元
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-02
e!0xh  
影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对接地电阻进行测量是必不可少的,接地电阻的测量方法可分为:电压电流表法;比率计法;电桥法。按具体测量仪器及布极数可分为:手摇式地阻表法;钳形地阻表法;电压电流表法;三极法;四极法。在此主要介绍电压电流表法。 3B;Gm<fJ9N  
X"3p/!W.4  
电压电流表法 ()j)}F#Z`  
电压电流表测量接地电阻法见图4.图中的电流辅助极是用来与被测接地电极构成电流回路,电压辅助极是用来测得被测接地电位。采用该方法保证测量准确度的关键在于电流辅助极和电压辅助极的位置要选择适合。如在辅助电流极以前,电压表已有读数,说明存在外来干扰。 >/Z*\6|Zx#  
按DL475-92《接地装置工频物性参数的测量导则》规定,当大型接地装置如110kV以上变电所接地网,或地网对角线D≥60m需要采用大电流测量,施加电流极上的工频电流应≥30A,以排除干扰减少误差。
)J]NBE:8  
+)h# !/  
(一)电压电流三极直线法。电压电流三极直线法是指电流极和电压极沿直线布置,三极是:被测接地体、测量用电压极和电流极,其原理接线如图5所示。一般d13=(4~5)D,d12=(0.5~0.6)d13,D为被测接地装置最大对角线长度,点2可以认为是处于的零点位。根据测量导则(DL475-92),如d13取(4~5)D有困难,而接地装置周围的土壤电阻率又比较均匀时,d13可以取2D,d12取D值。测量步骤如下: ug{sQyLN  
  ①按图4接线。 8aQTm- {m  
  ②记录初始的电压值V0. A##Q>|>)  
  ③通电后,记录电流值I1、电压值V1. ,h%n5R$:  
  ④将电压极沿接地体和电流极连接方向前后移动3次,每次移动的距离为d13的5%,记录每次移动后的电流和电压数值,取3次记录的电压和电流值的算术平均值,作为计算接地体的接地电阻的电压和电流值。 6(\-aH'Ol  
L4+R8ojG  
(二)电压电流三极三角形法。电极如图6所示布置,一般取d13=d12≥2D,夹角θ≈30度(或d23=1/2d12),测量步骤与电压电流三极直线法相同。 )y!gApNs"  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
 
离线id3305
发帖
215
世科币
0
威望
0
贡献值
0
银元
0
只看该作者 沙发  发表于: 2013-01-21
Re:[分享]接地电阻测量方法之电压电流表法
喜欢!赞一个
 
快速回复
限200 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个