液相色谱室: @[1,i~H  
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; % QaWg2Y=  
(2)不易和原子吸收、气相色谱放在同一个房间。 5UQ[vHMqI  
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 bf[l4$3k  
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。 ^SS9BQ*m  
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 Nt[&rO3s  
g) w h^I|D?"  
气相色谱室: ]`}EOS-Q  
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等; >~&7D`O  
(2)不易和液相色谱、气相色谱放在同一个房间。 ry4: i4/[  
(3)室温22~27℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。 ,Ne v7X[0  
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器。 G U)NZ[e  
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。 3[To"You  
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。 +L#):xr  
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。 ;'|t>'0_  
h) B 6,X)  
天平室: q.RW_t~  
天平是化学试验室必备的常用仪器。 _ "[O=h:  
高精度天平对环境有一定的要求:防振、防尘、防阳光直射、防腐蚀性气体侵蚀及有恒定的气温,故设专用天平室以满足以上要求。 Xdc>Z\0V  
天平室以北向为宜,还应远离振源,不能与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。而高精度微量天平应设在底层。 t8b,@J`R  
天平室要采用双层窗,利于隔热防尘,天平室最好设置有过渡间进入,以免受气流的影响,有空调,风速宜小。 @Tf5YZ*  
天平室内不得设置水盆或有任何管道穿过室内,以免管道渗漏、结露或在管道检修时影响天平的使用和维护。 "@E(}z'sM  
尽量不要放置一些不必要的家具,以减少积尘。 uEkUK|  
其它环境因素对天平的影响有:人的走动、门的开关等。 *Z"(K\1TH  
环境低频对天平的影响最大。 fdTyY ;  
安装时,不能紧贴墙身,应离墙20mm~50mm,防止来自振动。 lTpmoDa%  
五. `l95I7  
实验室的通风管路规划及测量要求 "J%/xj  
绘制线条图 2@S{e$YK`  
在同客户规划设计通风系统方案时,一定要得到工程相关现场测量数据:实验室房间的平面尺寸、所处的楼层、楼层净空高度、房间横梁与地板的高度、天花板与地板的高度、通风产品在房间的布局位置尺寸、墙体窗户的位置的尺寸、天台所处的楼层、风机在天台上安放的位置尺寸、客户要求排风管道的走向、排风井的截面尺寸等。
 