6gY5v@!w ;n00kel$ 1、对于3次谐波电流可以采取哪些办法控制? <tMiI)0% 3%|LMX]M5_ q El:2 < 答:由于3次谐波的
危害很大,人们想了很多办法来控制它。目前常用的
方法如表5-1所示:
M['8zN 表5-1:控制谐波电流的方法
:@KWp{ D7 _=3H!b = 综合各方面的因素,我们推荐
有源滤波器和
零线谐波电流阻断器两种方法。
n AQB 对于普通的场合,我们推荐零线谐波电流阻断器的方法。这种方法实施简单,性价比高。
q*{i /=~ _FeLSk. 2、为什么传统的陷波电路型滤波器不适用于现代建筑中的3次谐波电流控制? UtIwrR[ sl}bNzT# Vz1ro 答:因为传统的陷波电路型滤波器会产生较大的容性无功功率,而单相整流电路并不需要这些容性无功功率。
Sir7TQ4B 传统的3次谐波滤波电路如图6-1所示,它对3次谐波电流形成很低的阻抗,从而防止3次谐波电流进入配电系统,对配电系统起到保护
作用。
G5|xWeNgA
;Z-xum{ 图6-1 陷波电路型的3次谐波滤波器
7G.IGXK$
但是这种电路中的电容较大,会发出较大的容性无功功率。过去,人们很欢迎这种电路,因为过去的负荷大部分是感性负荷,他们需要补偿容性无功。而这种电路在滤波的同时能够补偿容性无功。但是现在,这是一个缺点,因为过大的容性无功会导致系统不稳定。
{wih)XNY 5rRYv~+ 3、什么是有源滤波器? #WwQ^6ESc {(U?)4@ t%Vc1H2}
答:顾名思义,有源滤波器本身就是一个谐波源。有源滤波器并联安装在线路上,向供电线路上注入与谐波源产生的谐波电流大小相当,但是相位相反的谐波电流,使两者相互抵消,如图7-1所示。
sDTCV8"w
kzny4v[y 图7-1 有源谐波滤波器的
原理 ;:,
hdFap 读者需要注意的是:有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标,对于下游的谐波电流没有任何控制效果。 /5 B{szf /.9j$iK# 4、怎样正确使用有源滤波器控制建筑物中的3次谐波电流? }J73{ qL.1N~$2 wvBx]$SC 答:要正确使用有源滤波器解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记有源滤波器“仅能控制上游线路的谐波电流”这个特性。
^2%_AP0= 掌握了这个特性,就能够根据要达到的目标确定有源滤波器的安装位置了。请读者记住下面的原则:
k FE2Vv4. 有源滤波器要安装在有故障现象的线路的下游。 XdE#l/# 为了读者便于理解上面的描述,一些典型的安装位置列于图8-1中,各个安装位置的效果如表8-1所示。
>a7OE=K 请读者思考一下:在图8-1所示的安装位置中,都不能解决分配电柜跳闸的问题。要解决分配电柜跳闸的问题,应该将有源滤波器安装在哪里?
)'3(=F$+l ![](http://www.ht-gp.com/upload/sanci3.gif)
图8-1 有源滤波器的安装位置
nt.A X 表8-1
'X_8j` ]#
JAJo^}}{b GcN[bH(@ 5、什么是NBF零线谐波电流阻断器? S.&=>
uc;1{[5`1q *+|D8xp 答:NBF零线谐波电流阻断器是专门为了解决现代建筑物中的3次谐波电流导致的各种问题而开发的新型设备,它串连安装在零线上,如图9-1所示。
!bs{/?
p1~u5BE7O 图9-1 NBF在线路中的连接方法
tuH8!. NBF对3次谐波电流呈现很高的阻抗,而对基波电流的阻抗很小,它的阻抗特性如图9-2所示。
$Ro]]NUz| 由于它对
三次谐波电流呈现很高的阻抗,因此,如果将它串连在零线上,就会大大减小3次谐波电流。
;k1\- 由于3次谐波电流是在相线与零线之间形成的回路中流动,因此,当在零线上串入一个高阻抗时,也就同时减小了相线上的3次谐波电流。
MR4e.+#E 读者需要注意的是: Y2lBQp8'| NBF零线谐波电流阻断器与有源滤波器的作用范围完全不同。有源滤波器仅能够保证安装位置上游的谐波电流达到预定控制目标。而NBF能够减小其安装位置的下游线路上的谐波电流。 /mS|Byx
3JhT 图9-2 零线谐波电流阻断器的阻抗特性
OYnxEdo7 }~B @Z\`O 6、怎样使用NBF零线谐波电流阻断器解决3次谐波电流导致的问题? #>O!N 8bf_W3 ,=TY:U;? 答:要正确使用NBF解决3次谐波电流导致的各种问题,必须牢记NBF“能够控制安装位置下游线路上的谐波电流”这个特性。
uGXN ciEp` 为了使读者掌握NBF的使用方法,我们仿照有源滤波器的情况,对典型安装位置及其控制效果进行
分析,请读者感悟其中的规律。
rC !!X 一些典型的安装位置列于图10-1中,各个安装位置的效果如表所示。图中仅表示安装的位置,实际安装方式参考图9-1。
J#1-Le8@
8m prK`p 图10-1 NBF的安装位置
%-nYK3 表10-1
Gt4/ax:A@